这是一个办公楼,位于新疆寒冷地区,冬季室外温度约-20℃,最低温度约-30℃。此楼地下一层,地上四层,每层建筑面积约700平米。冬季时采用市政集中供暖,系统供回水温度为95/70℃,供回水进出口管径为DN70,管材镀锌钢管。 情况描述:在冬季供暖时,二层以下散热器基本不热,处于温乎状态,四层部分房间散热器也不太热(手可以持续放在散热器上)。 小弟非暖通专业,未能找到问题的解决办法,望各位暖通大神帮忙。谢谢!
这个问题,首先考虑设计选型是否合适。根据采暖面积,外墙保温情况,当地气象参数,来校核管径、散热器的选型。
然后,看运行参数,热力入口处的供回水压力、温度等参数,根据实际运行参数和设计参数进行对比,来判断系统是否正常。若不正常再根据具体参数分析。
通过以上两步,应该可以解决大部分暖气片不热的问题,不会出现普遍性不热;局部不热,再针对某个点进行分析。
还有就是安装过程中不能形成“气堵”点,运行时散热器要进行排气。
你的这个重点看一下选型,然后是排气,因为是串联,上攻下回式,四楼气堵会对下面的散热器产生影响,一定要排除所有的气堵可能性。以上的所有工作都是在没有气堵的前提下。
回复
13楼
zxb1951 发表于 2016-5-27 20:31 回水温度如有70度,暖气片应该烫手。如果进出口温差过大,就是流量不够。入户压差有两米就可满足流量。改跨 …散热器是钢制柱式的散热器 单片高600mm,宽800mm.这是一个老的办公楼,室内管道小动作调整可以,大动作就不行了
回复
14楼
taizigang 发表于 2016-5-30 11:23 这个问题,首先考虑设计选型是否合适。根据采暖面积,外墙保温情况,当地气象参数,来校核管径、散热器的选 …这是一个老办公楼,现在正能从管网局部调整方面入手来处理问题了 。领导说了室内采暖系统的管线及散热器是不会拆改了
回复
15楼
外网压力值和建筑层高有关,假设层高3.6米,建筑高度14.4米,系统水利损失30KPa,大约外网压力值不能小于17.4米。
回复
16楼
看暖气不热,先到进户装置那里。1、看进水跟回水温度,如果进水温度达标,回水温度低。那就是压力问题(看2)。2、看供回水压差,如果压差低于0.05MPa,那就是系统没有调好。可以让施工单位重新给你系统调一下(注:这才是一个暖气施工真正技术所在,很多施工单位干的活不少,会调的没几个人)。实在最简单的方法就是调大换热站的泵的压头。
另外多说一句:你这个系统设计的很垃圾。本来就上供下回了,供暖下水管他都敢设计DN20那么细的,自己给自己找事吗。
回复
17楼
整那些标准有啥用啊,还能全拆了从装啊?
系统图纸上没看见水泵啊,难道没有?
如果是集中供热直供,建议加循环泵,
如果还不热检查一下是不是哪里管路直接回路了吧
回复
18楼
5.4.3应该加联通管之后再限制高楼层流量。提高回水温度。
回复