这样的采暖系统不热,求大神指点
jiadan302
jiadan302 Lv.5
2016年05月17日 12:00:21
来自于采暖供热
只看楼主

这是一个办公楼,位于新疆寒冷地区,冬季室外温度约-20℃,最低温度约-30℃。此楼地下一层,地上四层,每层建筑面积约700平米。冬季时采用市政集中供暖,系统供回水温度为95/70℃,供回水进出口管径为DN70,管材镀锌钢管。 情况描述:在冬季供暖时,二层以下散热器基本不热,处于温乎状态,四层部分房间散热器也不太热(手可以持续放在散热器上)。 小弟非暖通专业,未能找到问题的解决办法,望各位暖通大神帮忙。谢谢!

QQ截图20160517114453.png


QQ截图20160517114554.png


QQ截图20160517114634.png

免费打赏
勇者无疆
2016年05月18日 09:19:50
2楼
1、先怀疑整个采暖系统流通是不是顺畅。如果说通过防水可以使暖气片热的话说明热水流动有问题
2、最好能测一下管道的流速。与计算值做一个比较
回复
jiadan302
2016年05月18日 09:39:47
3楼
勇者无疆 发表于 2016-5-18 09:19 1、先怀疑整个采暖系统流通是不是顺畅。如果说通过防水可以使暖气片热的话说明热水流动有问题2、最好能测 …谢谢,这是个棘手的问题啊
回复
jiadan302
2016年05月18日 09:40:29
4楼
还有其他高手没有啊 再出出主意啊
回复
林刚
2016年05月19日 16:51:27
5楼
很明显就是系统水流量不足,这个可以有几种原因

系统内有空气,或者是过滤器堵了或外网的压力太低
回复
lsy207207
2016年05月19日 17:13:36
6楼
按现行的GB50736规范要求,这个系统是不满足规范第5.3.2要求的。推荐采用双管系统,也可采用单管跨越式(不宜超过6层)。第5.10.1(强条)集中供暖的新建建筑和既有建筑节能改造必须设置热量计量装置,并具备室温可控功能。第5.10.4 …,应设置散热器恒温控制阀或其他自动温度控制阀进行室温调控。本工程可采用单管跨越式(不宜超过6层)。
回复
lsy207207
2016年05月19日 17:16:58
7楼
每个供暖分支干管及每根立管下部都要设置阀门(根据平衡需要采用闸阀或截止阀),每根立管底部还需设置检修用泄水丝堵或闸阀)
回复
jiadan302
2016年05月20日 11:08:43
8楼
林刚 发表于 2016-5-19 16:51 很明显就是系统水流量不足,这个可以有几种原因系统内有空气,或者是过滤器堵了或外网的压力太低4层的办公楼,外网压力多少比较合适
回复
jiadan302
2016年05月20日 11:09:33
9楼
林刚 发表于 2016-5-19 16:51 很明显就是系统水流量不足,这个可以有几种原因系统内有空气,或者是过滤器堵了或外网的压力太低4层的办公楼,外网压力最低值是多少啊 ,多少比较合适呢
回复
jiadan302
2016年05月20日 11:10:26
10楼
lsy207207 发表于 2016-5-19 17:13 按现行的GB50736规范要求,这个系统是不满足规范第5.3.2要求的。推荐采用双管系统,也可采用单管跨越式(不 …谢谢指点。我看一下这个规范
回复
zxb1951
2016年05月27日 20:31:10
11楼
回水温度如有70度,暖气片应该烫手。如果进出口温差过大,就是流量不够。入户压差有两米就可满足流量。改跨越式可以增加流量。布置图中数字指的什么暖气片?双管系统底层缺少循环动力,不用为好
回复