请教各位关于一个梁配筋问题
影轩
影轩 Lv.7
2016年05月16日 18:56:57
只看楼主

如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?

QQ截图20160516184730.png如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?

QQ截图20160516184730.png

免费打赏
影轩
2016年05月16日 19:45:28
2楼
没人吗,顶一个
回复
whah
2016年05月17日 09:11:39
3楼
明显不合理
回复
weibo_1406601292950
2016年05月17日 09:26:50
4楼
4根20,只有1200+,4根25都不够。悬挑梁,上部还要放大1.2-1.3。你的柱子也是红的
回复
weibo_1406601292950
2016年05月17日 09:28:25
5楼
看了下 配筋都不对。你的加密区和非加密区没对
回复
影轩
2016年05月18日 11:14:57
6楼
whah 发表于 2016-5-17 09:11 明显不合理应该8根20通过去吧?但是PKPM为什么会出现4根20通长
回复
影轩
2016年05月18日 11:16:42
7楼
benyweibo 发表于 2016-5-17 09:26 4根20,只有1200+,4根25都不够。悬挑梁,上部还要放大1.2-1.3。你的柱子也是红的我就在考虑为什么PKPM为什么会出现4根20通长。柱子轴压比是正确的,我只是把图层改成红色了:)
回复
影轩
2016年05月18日 11:18:01
8楼
benyweibo 发表于 2016-5-17 09:28 看了下 配筋都不对。你的加密区和非加密区没对非抗震地区,没有加密区吧?:o
回复
张叁疯
2016年05月18日 13:00:14
9楼
4根20,只有1200+,4根25都不够。悬挑梁,上部还要放大1.2-1.3。
回复
篮球星空
2016年05月18日 14:59:29
10楼
应该8根20通过去,箍筋加密
回复
whah
2016年05月18日 17:00:52
11楼
影轩 发表于 2016-5-18 11:14 应该8根20通过去吧?但是PKPM为什么会出现4根20通长PKPM的配筋结果需要人为调整的估计因为配筋结果是8,所以配4跟20我会这样配:删掉4跟20,把8跟20改成6跟25,右边跨3跟25通长。
回复

相关推荐

APP内打开