如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?
如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?
2楼
没人吗,顶一个
回复
3楼
明显不合理
回复
4楼
4根20,只有1200+,4根25都不够。悬挑梁,上部还要放大1.2-1.3。你的柱子也是红的
回复
5楼
看了下 配筋都不对。你的加密区和非加密区没对
回复
6楼
whah 发表于 2016-5-17 09:11 明显不合理应该8根20通过去吧?但是PKPM为什么会出现4根20通长
回复
7楼
benyweibo 发表于 2016-5-17 09:26 4根20,只有1200+,4根25都不够。悬挑梁,上部还要放大1.2-1.3。你的柱子也是红的我就在考虑为什么PKPM为什么会出现4根20通长。柱子轴压比是正确的,我只是把图层改成红色了:)
回复
8楼
benyweibo 发表于 2016-5-17 09:28 看了下 配筋都不对。你的加密区和非加密区没对非抗震地区,没有加密区吧?:o
回复
9楼
4根20,只有1200+,4根25都不够。悬挑梁,上部还要放大1.2-1.3。
回复
10楼
应该8根20通过去,箍筋加密
回复
11楼
影轩 发表于 2016-5-18 11:14 应该8根20通过去吧?但是PKPM为什么会出现4根20通长PKPM的配筋结果需要人为调整的估计因为配筋结果是8,所以配4跟20我会这样配:删掉4跟20,把8跟20改成6跟25,右边跨3跟25通长。
回复