请教各位关于一个梁配筋问题
影轩
影轩 Lv.7
2016年05月16日 18:56:57
只看楼主

如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?

QQ截图20160516184730.png如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?

QQ截图20160516184730.png

免费打赏
co1457669178068
2016年05月18日 17:06:09
12楼
合理的,梁端部是8根20,你那个4根20是悬挑梁的中部一直通梁端
回复
我是逗逼
2016年05月20日 12:20:34
13楼
既然选择了远方,便只顾风雨兼程
回复
hwj153641136
2016年05月24日 17:57:04
14楼
影轩 发表于 2016-5-18 11:18 非抗震地区,没有加密区吧?现在还有非抗震区?最小不是按六度设计吗
回复
cxy31
2016年05月24日 18:54:22
15楼
我也遇到过,pkpm的意思是这样的,4根20是悬挑梁的通长钢筋,支座是和相邻的一样,就没有表示出来。你鼠标放上面不动看实际配筋面积,看的出来。
一方面这是软件的问题,没有采取构造加强,另一方面软件也没有考虑施工肯定是支座处的钢筋全部拉过来。至于加密,悬挑属于静定结构,常规做法都是加密。虽然规范上没注明。
回复
影轩
2016年05月25日 15:17:36
16楼
hwj153641136 发表于 2016-5-24 17:57 现在还有非抗震区?最小不是按六度设计吗6.1后才抗震啊
回复
影轩
2016年05月25日 15:20:15
17楼
cxy31 发表于 2016-5-24 18:54 我也遇到过,pkpm的意思是这样的,4根20是悬挑梁的通长钢筋,支座是和相邻的一样,就没有表示出来。你鼠标放 …恩,已经理清了,谢谢
回复