双电源切换开关断电时跳闸,可恢复时不能自动合吗
liuzhigang08
2016年05月14日 09:28:25
只看楼主

我厂的脱硫配电室装一个双电源切换开关,前几天厂内事故停电,两个电源都断电了,开关跳闸。可厂电恢复后,开关在自动状态下不合闸,把开关切换到手动,再切到自动开关自动合上,请问这情况正常吗?

我厂的脱硫配电室装一个双电源切换开关,前几天厂内事故停电,两个电源都断电了,开关跳闸。可厂电恢复后,开关在自动状态下不合闸,把开关切换到手动,再切到自动开关自动合上,请问这情况正常吗?
免费打赏
天空蔚蓝
2016年05月14日 10:07:34
2楼
有的双切不具备自投 有的双切具有自动投切功能
回复

相关推荐