事情是这样的:我所在工地的地下室地坪为手拌50mmC25细石混凝土随捣随抹平,施工结束后交由环氧地坪漆进行施工。施工结束通车后半年内出现大面积的起皮等现象(如图)。请问如果分辨责任的话,这种情况到底是土建总包的问题还是环氧地坪施工的问题?
事情是这样的:我所在工地的地下室地坪为手拌50mmC25细石混凝土随捣随抹平,施工结束后交由环氧地坪漆进行施工。施工结束通车后半年内出现大面积的起皮等现象(如图)。
请问如果分辨责任的话,这种情况到底是土建总包的问题还是环氧地坪施工的问题?
12楼
我看图片发现砂浆沙子太细,干缩了,看见大神有其他意见可以告诉我,我好学习学习,微信1625240038
回复
13楼
客观来看,支持是总包责任的说法,地坪漆面与地坪附着力很好,所以这就是责任的分水岭。
回复
14楼
这是土建砼配合比的主要问题,施工人员收不成面,在砼表面撒了一层干水泥砂。
回复
15楼
不错,学习一下
回复
16楼
程序都不够!偷工减料!不蹦才怪!
回复
17楼
各位大师分析的好厉害,都是有经验的
回复
18楼
学习了学习了
回复
19楼
个人建议基层混凝土标号用C30。。
回复
21楼
kuapz 发表于 2016-5-13 15:49 总包在这里有一种说法是:底漆把这层浆头给抓起来了,这种说法是不是无稽之谈呢?明显是砼表面起砂造成的。
回复
22楼
貌似基层没打磨好!
回复