真心求教,关于地坪与环氧地坪漆的问题
co1462936694538
2016年05月12日 10:47:16
来自于建筑施工
只看楼主

事情是这样的:我所在工地的地下室地坪为手拌50mmC25细石混凝土随捣随抹平,施工结束后交由环氧地坪漆进行施工。施工结束通车后半年内出现大面积的起皮等现象(如图)。请问如果分辨责任的话,这种情况到底是土建总包的问题还是环氧地坪施工的问题?

事情是这样的:我所在工地的地下室地坪为手拌50mmC25细石混凝土随捣随抹平,施工结束后交由环氧地坪漆进行施工。施工结束通车后半年内出现大面积的起皮等现象(如图)。 IMG_0362.jpg IMG_0367.jpg IMG_1420.JPG
请问如果分辨责任的话,这种情况到底是土建总包的问题还是环氧地坪施工的问题?



IMG_0362.jpg


IMG_0367.jpg


IMG_1420.JPG

免费打赏
偷地雷的
2016年05月12日 11:47:37
2楼
细石砼做完多久开始做的环氧地坪,另把环氧地坪的做法说说,他做了几道工序????
回复
co1462936694538
2016年05月12日 13:18:09
3楼
偷地雷的 发表于 2016-5-12 11:47 细石砼做完多久开始做的环氧地坪,另把环氧地坪的做法说说,他做了几道工序????细石砼做完后大概凉了将近一个月,期间地面未积水受潮。环氧地坪的话,1、地坪打磨 2、腻子混着底漆找平(底漆成分不清楚) 3、面漆一道。大致上就是这个工序请问按照我发的第三章图片来说,看起来好像是表面这层浆拉掉了,这个现象的话到底责任应该归哪一方?万分感谢
回复
laogou_1
2016年05月12日 18:07:23
4楼
从脱落层照片上看应该是总包的责任,原因推断为:
1. 细石混凝土强度不足。
2. 细石混凝土面层翻砂。
3. 细石混凝土混凝土非原浆压光。
4. 若为环氧层造成附着力不足的话,其脱落部位应为光面,细石混凝土地面呈有界面剂处理之光泽。
回复
qq_1462805026197
2016年05月12日 22:02:07
5楼
曾经遇见同样的问题,很烦人呢
回复
etv123
2016年05月13日 13:27:23
6楼
还有接触面混凝土振捣不密实,强度根本不达标。你们觉得呢
回复
smallheader
2016年05月13日 13:42:57
7楼
请问大家,环氧地坪的正式名称叫什么?叫法太多了,搞不清啊!

回复
co1462936694538
2016年05月13日 15:49:20
8楼
laogou_1 发表于 2016-5-12 18:07 从脱落层照片上看应该是总包的责任,原因推断为: 1. 细石混凝土强度不足。 2. 细石混凝土面层翻砂。 …总包在这里有一种说法是:底漆把这层浆头给抓起来了,这种说法是不是无稽之谈呢?
回复
smallheader
2016年05月13日 16:13:14
9楼
kuapz 发表于 2016-5-13 15:49 总包在这里有一种说法是:底漆把这层浆头给抓起来了,这种说法是不是无稽之谈呢?请问,这种环氧地坪的正规学名叫什么?
回复
co1462330455268
2016年05月14日 10:12:23
10楼
本帖最后由 杨树q 于 2016-5-14 10:26 编辑

地坪漆脱落与地坪漆的施工有很大关系,其中引起涂膜开裂或附着力不强的原因比较多,如涂装前对于基面处理不够,基面上的油污、水汽、灰尘、化学品等影响地坪漆膜的附着力;又如底漆选用不当,涂料配套不适当;又如施工每一道地坪漆工序间隔时间过长,或在底漆未干透前就罩面漆或清漆;又或者涂膜涂装太厚,表层已干透,而里层干得慢或未干透,在干燥过程中由于面漆收缩过甚而引起开裂脱落。
回复
天籁村
2016年05月14日 11:05:36
11楼
我认为就是总包单位的责任,跟环氧地坪漆施工无关,按总包的说法,是环氧将混凝土面层抓起的思路来看,这恰恰也证明了环氧与混凝土面结合的好,只是总包在混凝土浇筑时加水或者表面浮浆过厚造成的开裂。