建筑排水的引出管是怎么引出建筑的?一般对地梁的梁顶和梁底标高由什么要求?
xh11357
xh11357 Lv.2
2016年05月10日 10:56:44
只看楼主

建筑排水的引出管你们是怎么引出建筑的?一般对地梁的梁顶和梁底标高由什么要求? 个人觉得排水引出管梁顶引出覆土深度太小,梁中间穿过结构打死都不会同意,梁底穿过覆土深度太大。你们的引出管是怎么做的?

建筑排水的引出管你们是怎么引出建筑的?一般对地梁的梁顶和梁底标高由什么要求?

个人觉得排水引出管梁顶引出覆土深度太小,梁中间穿过结构打死都不会同意,梁底穿过覆土深度太大。你们的引出管是怎么做的?

Drawing1-Model.jpg

免费打赏
互助互学
2016年05月16日 22:24:33
22楼
[img][/img]
回复
互助互学
2016年05月16日 22:29:02
23楼
怎么发我的截图给你呢,论坛这里什么图片地址搞不懂啊
回复
呆萌的芋头
2016年05月24日 11:10:31
24楼
梁底过去不就行了 纠结什么 1米多的埋深不是很正常吗
回复
waterwold
2016年05月24日 21:01:10
25楼
xh11357 发表于 2016-5-16 19:48 车行道下才要700吧,绿化带300就够了,感觉这个引出管还是要综合考虑的。4.3.2 小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。