建筑排水的引出管你们是怎么引出建筑的?一般对地梁的梁顶和梁底标高由什么要求? 个人觉得排水引出管梁顶引出覆土深度太小,梁中间穿过结构打死都不会同意,梁底穿过覆土深度太大。你们的引出管是怎么做的?
建筑排水的引出管你们是怎么引出建筑的?一般对地梁的梁顶和梁底标高由什么要求?
个人觉得排水引出管梁顶引出覆土深度太小,梁中间穿过结构打死都不会同意,梁底穿过覆土深度太大。你们的引出管是怎么做的?
12楼
茶小乖 发表于 2016-5-12 11:16 梁顶走覆土深度才多少,肯定不行的按这图的话覆土深度最多才200,当然太小了。但出户后再往下走一点再接检查井应该是可以的
回复
13楼
梁底走管啊,你这才600高的梁,我们1000的梁都是梁底走管,不过你这梁面标高有点低,感觉是特意降的。除非市政接口接不进去,我们才会考虑穿梁走管
回复
14楼
dljjlq 发表于 2016-5-12 17:40 梁底走管啊,你这才600高的梁,我们1000的梁都是梁底走管,不过你这梁面标高有点低,感觉是特意降的。除非市 …那梁顶走管可以吧?
回复
15楼
本帖最后由 dljjlq 于 2016-5-12 20:03 编辑
梁顶走管覆土太小,才200
回复
16楼
xh11357 发表于 2016-5-12 19:47 那梁顶走管可以吧?梁顶走管覆土太小,才200
回复
17楼
梁底外线能走,就走梁底。不能,结构不让穿就加覆土降板梁。
回复
18楼
你看看设计的排水管负下的标高,是否在梁底下经过
回复
19楼
我觉得按本图中走梁顶面也是可行的,毕竟只是室内才会有基础梁,出道室外,排出管下弯一段,保证室外覆土便行,而且并不是一定要覆土700,规范也只是宜而已,还要看你室外是车道还是人行道,具体设计怎么方便怎么出去的好。我做的一些工程出户管还有首层沉槽的,这样的话是必定会穿梁的,其实只要不是大影响结构都没问题的
回复
20楼
梁顶出户也是可行的,出后后下弯,如果有雨水沟的话注意一下就行。
回复
21楼
地球君 发表于 2016-5-15 22:51 我觉得按本图中走梁顶面也是可行的,毕竟只是室内才会有基础梁,出道室外,排出管下弯一段,保证室外覆土便 …车行道下才要700吧,绿化带300就够了,感觉这个引出管还是要综合考虑的。
回复