我城市污水处理厂由于污水管网破损,致使CASS池20天没进水,期间每天每个池子曝气30min,现在管网快修复了,直接进水处理怕出水不达标,有什么办法。期间测的MLSS在2000多点,镜检好氧微生物也比较少,而且池子长时间厌氧,求助。
我城市污水处理厂由于污水管网破损,致使CASS池20天没进水,期间每天每个池子曝气30min,现在管网快修复了,直接进水处理怕出水不达标,有什么办法。期间测的MLSS在2000多点,镜检好氧微生物也比较少,而且池子长时间厌氧,求助。
2楼
开始的时候减小进水量,观测出水水质,然后慢慢恢复到正常进水量,期间根据需要投加营养物
回复
3楼
龙之杀 发表于 2016-5-9 12:00 开始的时候减小进水量,观测出水水质,然后慢慢恢复到正常进水量,期间根据需要投加营养物如果加营养物的同时,处理的时候生化池也加PAC,两者有影响没?
回复
5楼
xyo柒 发表于 2016-5-9 12:17 如果加营养物的同时,处理的时候生化池也加PAC,两者有影响没?没什么影响,不要太过量就行了
回复
7楼
tq02vf4 发表于 2016-5-9 13:23 CASS是SBR的变种,因该有温度处理部分,加药液氯部分杀毒,带式脱水机,滗水器,对于4万吨污水处理厂,4—— …不知道你说的什么:L
回复
10楼
没关系,少进点水开始,负荷慢慢提嘛
回复
11楼
在水还没有进来时,提前几天先预曝气,将原有的污泥活性慢慢恢复起来。
待管网恢复,逐渐进水培养微生物至需求即可。
因为是市政污水,营养源丰富,不必要额外再加营养源,除非你们有钱没处花—任性!;P
回复
12楼
xyo柒 发表于 2016-5-9 12:17 如果加营养物的同时,处理的时候生化池也加PAC,两者有影响没?生化池为什么要加PAC,PAC是不是多的没地方丢了?:lol
回复
13楼
xyo柒 发表于 2016-5-9 14:52 不知道你说的什么有同感!可能是搞电气的,用的电器术语多了些,使得搞污水的一头雾水。{:1_105:}
回复
22楼
帮顶帮顶
回复
23楼
tq02vf4 发表于 2016-5-9 15:28 不奇怪搞工艺一般不懂电气自动化,搞电气自动化什么都要懂,谁叫你们是工艺老大?可我的经验比你丰富的多 …主要负责污水厂生产,工艺是主要方向,自动化也懂点。不过您说的我还是没看懂,句子都断不开。
回复