我城市污水处理厂由于污水管网破损,致使CASS池20天没进水,期间每天每个池子曝气30min,现在管网快修复了,直接进水处理怕出水不达标,有什么办法。期间测的MLSS在2000多点,镜检好氧微生物也比较少,而且池子长时间厌氧,求助。
我城市污水处理厂由于污水管网破损,致使CASS池20天没进水,期间每天每个池子曝气30min,现在管网快修复了,直接进水处理怕出水不达标,有什么办法。期间测的MLSS在2000多点,镜检好氧微生物也比较少,而且池子长时间厌氧,求助。
24楼
污泥长期厌氧肯定需要闷曝24小时,回复污泥好氧特性,污泥浓度2000算正常,刚开始进水时负荷要慢慢加,注意溶解氧。
回复
25楼
路过学习了!!!
回复
26楼
龙之杀 发表于 2016-5-9 13:34 没什么影响,不要太过量就行了尽量少加点PAC, 加PAC估计是想让生化出水更清亮一些
回复
27楼
oygf123456 发表于 2016-5-14 14:47 尽量少加点PAC, 加PAC估计是想让生化出水更清亮一些生活污水是没必要加的
回复
28楼
增大曝气即可有效解决问题
回复
37楼
路过从很多有经验的大神那里学到了很多
回复
38楼
慢慢进水了,肯定比干运行时调试简单
回复
41楼
初期适当减少进水量,加大监测频次,遇到出水水质波动的情况下,减少进水量。
回复
42楼
曝气软管之父 发表于 2016-5-9 17:09 生化池为什么要加PAC,PAC是不是多的没地方丢了?化学除磷么
回复
43楼
慢慢提高负荷吧,适当加强回流,预防应区多搅拌
补充内容 (2016-5-20 17:34):
还没进水的话,就必须投点营养下去,逐渐加量
回复