建筑电气工程施工质量验收规范,GB 50303-2002要求:“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;”但是现场采用的裸编制铜线,我觉得裸编制铜线的接地效果更好。但是上面这条还是主控项强条。大家讨论一下。谢谢!

建筑电气工程施工质量验收规范,GB 50303-2002要求:“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;”
但是现场采用的裸编制铜线,我觉得裸编制铜线的接地效果更好。
但是上面这条还是主控项强条。大家讨论一下。谢谢!

免费打赏
lakehunan
2016年05月08日 12:21:29
2楼
[img][/img]
回复
大同00
2016年05月08日 13:00:38
3楼
现场做法与规范要求并不矛盾。
回复
zhougong18
2016年05月08日 14:30:34
4楼
规范GB 50303-2002要求截面积不小于4mm2铜芯接地线就行,裸编制铜线只要大于4mm2就行,满足规范要求。
回复
asd1100
2016年05月08日 14:51:21
5楼
现场做法有问题
回复
lakehunan
2016年05月08日 15:32:43
6楼
规范明确要求是铜芯线,如果按规范,现场做法是有问题的。但是按规范的意图,现场做法应该没有问题。指示规范写得太死,请你们在讨论一下
回复
w3502127
2016年05月11日 15:59:02
7楼
先顶一下。。。