地下室散拼模板墙柱与框粱留槎,施工缝如何处理
hanjiangxincheng
2016年05月06日 22:33:05
来自于建筑施工
只看楼主

地下两层,施工单位为节省周转料,提高周转率,先浇注墙柱砼,拆除模版后支设粱板模板,浇注粱板砼,问题是墙柱与粱处施工缝留的直槎,即施工缝在框粱净跨处留设, 监理不同意,施工方还说十来年都是这样做的,请问现在的施工单位的质量意识怎么这么薄弱??

地下两层,施工单位为节省周转料,提高周转率,先浇注墙柱砼,拆除模版后支设粱板模板,浇注粱板砼,问题是墙柱与粱处施工缝留的直槎,即施工缝在框粱净跨处留设, 监理不同意,施工方还说十来年都是这样做的,请问现在的施工单位的质量意识怎么这么薄弱??
免费打赏
甲方施工员
2016年05月08日 08:10:22
2楼
地下两层,施工单位为节省周转料,提高周转率,先浇注墙柱砼,拆除模版后支设粱板模板,浇注粱板砼,问题是墙柱与粱处施工缝留的直槎,即施工缝在框粱净跨处留设, 监理不同意,施工方还说十来年都是这样做的,请问现在的施工单位的质量意识怎么这么薄弱??

不出事可能都认为是对的
回复
zhgm73
2016年05月08日 10:35:05
3楼
题目和述求不一呀,看来是在抱怨施工单位的质量意识低下。至于施工缝留置位置的问题,施工规范里使用的语言是“宜”,但在其他不宜留置的位置,应咨询设计方意见,以明确是否合适及是否需要增加措施。施工缝的留置要兼顾结构质量可靠及施工操作便利,在其中寻求平衡。在进行控制时,留置方案应由施工方提出,由设计方审核和建设方监理方认可; 施工时,严格按批准的方案实施和验收即可。
回复
李小龙的传人
2016年05月08日 10:43:44
4楼
地下两层,施工单位为节省周转料,提高周转率,先浇注墙柱砼,拆除模版后支设粱板模板,浇注粱板砼,问题是墙柱与粱处施工缝留的直槎,即施工缝在框粱净跨处留设, 监理不同意,施工方还说十来年都是这样做的,请问现在的施工单位的质量意识怎么这么薄弱??

不出事可能都认为是对的
回复

相关推荐