本帖最后由 reaen 于 2016-5-6 15:28 编辑 这图是高压配电系统图。两根母线,互为以备一用或2用,图是对称的,我就截了一半的图。对这张图的解释说,当一备一用时,关闭AH07的断路器闭合,同时闭合AH06的断路器,断开断开AH09的断路器(图是对称的,没截出来)。两路供电时,将AH07断开,AH06,AH09闭合。一旦其中一路故障,可将故障路进线断路器断开,将AH07闭合,即可由另一路供电。
这图是高压配电系统图。智商低下着实看不懂有几个问题想问一下...
1)为什么闭合AH06能给左端母线1,3号变压器供电???1,3号变压器出线不是连接在AH01,AH02上的吗,他们不是由AH03,AH04做了串联吗....串联起来进线母线和出线母线同一个电压???
2)回路编号WH01和01WH是不是由什么关系