新手看不懂电路图,谁帮解释一下
reaen
reaen Lv.2
2016年05月06日 15:26:43
只看楼主

本帖最后由 reaen 于 2016-5-6 15:28 编辑 这图是高压配电系统图。两根母线,互为以备一用或2用,图是对称的,我就截了一半的图。对这张图的解释说,当一备一用时,关闭AH07的断路器闭合,同时闭合AH06的断路器,断开断开AH09的断路器(图是对称的,没截出来)。两路供电时,将AH07断开,AH06,AH09闭合。一旦其中一路故障,可将故障路进线断路器断开,将AH07闭合,即可由另一路供电。

本帖最后由 reaen 于 2016-5-6 15:28 编辑

这图是高压配电系统图。智商低下着实看不懂有几个问题想问一下...

1)为什么闭合AH06能给左端母线1,3号变压器供电???1,3号变压器出线不是连接在AH01,AH02上的吗,他们不是由AH03,AH04做了串联吗....串联起来进线母线和出线母线同一个电压???

2)回路编号WH01和01WH是不是由什么关系

QQ图片20160506145353.png

95fb0f68496922947fd7.rar
75.6 KB
立即下载
免费打赏
reaen
2016年05月17日 15:11:24
12楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-5-12 14:52 06是10kV进线啊,前面两个是高压柜出线啊,09估计也是一路进线,06不闭合前面两台变压器的10kV电源从哪里 …好像有点明白了!!!所以说原本母线是不带电的,通过06的开关闭合给母线提供电压是吧!?我原本以为即使不闭合06,母线本身带电压,直接供给变压器!….
回复
王校长丶
2016年05月24日 09:38:11
13楼
好资料,谢谢分享
回复
a396673967
2016年05月24日 09:58:02
14楼
感谢楼主的无私奉献
回复
a396673967
2016年05月24日 09:58:43
15楼
感谢楼主的无私奉献
回复
文羽
2016年05月24日 10:35:39
16楼
可能只是设计人员回路编号编错了,一个回路编号说明不了什么,别太纠结了
回复
大秦秦
2016年05月25日 17:39:41
17楼
本帖最后由 大秦秦 于 2016-5-25 17:42 编辑

你的变压器虽然在AH01,AH02上、但是你要考虑到你的电源从哪里来啊、你的AH06闭合后或者你的分段隔离柜闭合后你左边的母线上才有电呀。 另外那个后面说的是回路编号、这个没有直接关系、要说有关系 也只是顺序的问题
回复

相关推荐

APP内打开