本帖最后由 reaen 于 2016-5-6 15:28 编辑 这图是高压配电系统图。两根母线,互为以备一用或2用,图是对称的,我就截了一半的图。对这张图的解释说,当一备一用时,关闭AH07的断路器闭合,同时闭合AH06的断路器,断开断开AH09的断路器(图是对称的,没截出来)。两路供电时,将AH07断开,AH06,AH09闭合。一旦其中一路故障,可将故障路进线断路器断开,将AH07闭合,即可由另一路供电。
本帖最后由 reaen 于 2016-5-6 15:28 编辑
这图是高压配电系统图。智商低下着实看不懂有几个问题想问一下...
1)为什么闭合AH06能给左端母线1,3号变压器供电???1,3号变压器出线不是连接在AH01,AH02上的吗,他们不是由AH03,AH04做了串联吗....串联起来进线母线和出线母线同一个电压???
2)回路编号WH01和01WH是不是由什么关系
2楼
你的问题说的不是很清楚啊
1、10WH应该是1、3号变压器的主供高压电源,中间的计量联络是用来计量1、3号变压器的高压负荷,一用一备情况下,01WH的进线为左右两侧的负荷供电,看进线容量应该是够用的;
2、WH01和01WH应该是没啥直接联系,一般这样编号也不是很合适
回复
3楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-5-6 17:49 你的问题说的不是很清楚啊1、10WH应该是1、3号变压器的主供高压电源,中间的计量联络是用来计量1、3号变压 …我可能说的不是很清楚。。。书上说单独供电的一种情况是“AH07闭合,AH06闭合,AH09断开”就可实现单独供电….我想问的是要实现单独供电为什么要闭合AH06呢?即使不闭合,那么AH02,AH01是通过计量直接串联到母线上的啊,那他应该直接能供电了。
回复
4楼
“他们不是由AH03,AH04做了串联吗”
AH03,AH04相当于连接导线,上面没有负荷,电压降很小很小,忽略不计
回复
5楼
谢谢楼主分享!!!
回复
6楼
AH03,AH04也是母线连接的,没有压降,或者说不考虑压降。WH01跟01WH没关系
回复
7楼
我可能说的不是很清楚。。。书上说单独供电的一种情况是“AH07闭合,AH06闭合,AH09断开”就可实现单独供电....我想问的是要实现单独供电为什么要闭合AH06呢?即使不闭合,那么AH02,AH01是通过计量直接串联到母线上的啊,那他应该直接能供电了。
回复
8楼
我可能说的不是很清楚。。。书上说单独供电的一种情况是“AH07闭合,AH06闭合,AH09断开”就可实现单独供电....我想问的是要实现单独供电为什么要闭合AH06呢?即使不闭合,那么AH02,AH01是通过计量直接串联到母线上的啊,那他应该直接能供电了。
回复
9楼
reaen 发表于 2016-5-6 18:23 我可能说的不是很清楚。。。书上说单独供电的一种情况是“AH07闭合,AH06闭合,AH09断开”就可实现单独供 …06是10kV进线啊,前面两个是高压柜出线啊,09估计也是一路进线,06不闭合前面两台变压器的10kV电源从哪里引进来?
回复
10楼
可能是双路供电,联络柜与分段柜同两台电源柜的互锁。你可用备自投控制器控制+连锁控制解决问题。
回复
11楼
学习啦!学习啦!学习啦!学习啦!学习啦!感谢楼主的分享!让我们又学习到!
回复