因为《中国地震动参数区划图》GB18306-2015在今年6月1日开始执行,当地地震局要求设计按新标准执行(加速度值提高的地区很多),结构设计人员认为应按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010执行,等住建部修改规范标准后,再按新修订的《建筑抗震设计规范》执行。那个意见对啊?
因为《中国地震动参数区划图》GB18306-2015在今年6月1日开始执行,当地地震局要求设计按新标准执行(加速度值提高的地区很多),结构设计人员认为应按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010执行,等住建部修改规范标准后,再按新修订的《建筑抗震设计规范》执行。那个意见对啊?
2楼
认为应按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010执行
回复
3楼
新的有了,当然就不用旧的了
回复
4楼
认为应按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010执行
回复
5楼
1. β=2.5,原来为2.25,终于和欧标 美标一致了
2. 周期有变化。
3. 更加安全了
回复
6楼
个人认为应按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010执行,但是里面有关地震动参数选取的还是得看2015版的图纸。
回复
7楼
甘肃省住房和城乡建设厅关于明确《中国地震动参数区划图》施行中有关事项的通知
栏目名称:勘察设计 发布部门:勘察设计处(省抗震办) 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2016/5/16 【字号: 大 中 小 】
甘建设〔2016〕142号
各市州建设局、兰州新区建设局,各勘察设计单位、施工图审查机构,各相关单位:
国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2015年5月15日批准发布了国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),自2016年6月1日起施行。自该标准实施之日起,我省新建、扩建、改建的建设工程在建设中应按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)规定使用地震动参数。6月1日起,报审的施工图设计文件均应执行新的地震动参数。甘肃省《建筑抗震设计规程》(DB62/T25-3055-2011)中规定的地震动参数与《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)不一致的,以《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)为准使用。随后我厅将依据国家标准组织修订省抗规。
甘肃省住房和城乡建设厅
2016年5月16日
回复
8楼
有文件就明确了
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
从6月1号开始执行,之后审图肯定会按照新的标准来执行,就和2015年建筑防火规范一样
回复
11楼
学习了,执行规范要严格。
回复