关于自建房的排污管通气
铠纹1
铠纹1 Lv.2
2016年05月06日 09:39:20
只看楼主

家里建房子,四层的,卫生间的排污立管管径大约用的是10CM左右吧,沉箱式室内安装。问下这种情况我的这个立管要不要伸出屋顶留出来作为通气。如果不留有没有问题,因为留的话立管穿过屋顶的位置怕漏水。

家里建房子,四层的,卫生间的排污立管管径大约用的是10CM左右吧,沉箱式室内安装。问下这种情况我的这个立管要不要伸出屋顶留出来作为通气。如果不留有没有问题,因为留的话立管穿过屋顶的位置怕漏水。
免费打赏
铠纹1
2016年05月07日 13:50:29
2楼
有人分享一下经验吗
回复
浪尽天涯
2016年05月08日 15:20:38
3楼
四层的排水管做透气管好,以免在排污时有压力,在屋面的位置做好套管防水就没有问题了
回复
安穆明weibo
2016年05月09日 09:39:45
4楼
那你可以侧墙通气啊,防水相对简单。
回复
铠纹1
2016年05月09日 09:58:34
5楼
安穆明weibo 发表于 2016-5-9 09:39 那你可以侧墙通气啊,防水相对简单。这方法可以考虑下,就是没有见过,好像有点奇葩:),谢谢!
回复
安穆明weibo
2016年05月09日 10:57:46
6楼
铠纹1 发表于 2016-5-9 09:58 这方法可以考虑下,就是没有见过,好像有点奇葩,谢谢!这个很普遍啊,侧墙通气
回复
铠纹1
2016年05月09日 13:44:10
7楼
安穆明weibo 发表于 2016-5-9 10:57 这个很普遍啊,侧墙通气哦,少见多怪了。那管出去之后怎么走,是水平的还是在做个弯头上去向上
回复
toumingweixiao000
2016年05月10日 14:01:12
8楼
侧墙通气也是可以做的,只是从原理上说不如升顶通气好。侧墙通气在面向来风方向时,如果风特别大,极端情况下会向室内倒返臭气(地漏水封被顶开)。当然这是小概率事件,但无法完全排除。而升顶通气一般没这个风险。
如果是坡屋面,升顶通气确实比较难处理渗漏隐患,如果是平屋面,那就是很成熟的技术了,只要做得用心些,一般不会有什么问题。坡屋面的话,可以考虑侧墙通气,但最好提前参考一下风玫瑰图确定其朝向。
回复
杨兵1
2016年05月10日 17:29:29
9楼
侧墙通气,注意与门窗的距离
回复
铠纹1
2016年05月11日 09:42:46
10楼
杨兵1 发表于 2016-5-10 17:29 侧墙通气,注意与门窗的距离请问一下那个通气的口一般是向哪个方向的
回复
纯力工
2016年05月11日 09:59:47
11楼
kankan !!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开