如何设置6KV侧无功补偿
hz917211
hz917211 Lv.3
2016年05月06日 09:15:21
只看楼主

本帖最后由 ~丢丢~ 于 2016-5-6 09:17 编辑 请教各位大侠,我现在在做一个烧结机钢厂脱硫部分的电气设计工作,主接线如下,脱硫区域设置脱硫6KV A段,6KV B段,单母线分段,中间设母联开关,由主厂区提供两路6KV电源至我的脱硫6KV段,然后我的脱硫6KV段,每一段均带一台变压器1250KVA的,带4台450KW高压电动机,目前业主要求在6KV段加无功补偿装置,我想请问我的6KV母线段是否要出一个馈线回路给无功补偿装置,该馈线回路开关应该怎么设置?是真空断路器回路还是F+C回路?我的主接线是单母线分段互为暗备用的,正常情况下母联是打开的,请问应该上几套无功补偿装置?

本帖最后由 ~丢丢~ 于 2016-5-6 09:17 编辑

请教各位大侠,我现在在做一个烧结机钢厂脱硫部分的电气设计工作,主接线如下,脱硫区域设置脱硫6KV A段,6KV B段,单母线分段,中间设母联开关,由主厂区提供两路6KV电源至我的脱硫6KV段,然后我的脱硫6KV段,每一段均带一台变 压器1250KVA的,带4台450KW高压电动机,目前业主要求在6KV段加无功补偿装置,我想请问我的6KV母线段是否要出一个馈线回路给无功补偿装置,该馈线回路开关应该怎么设置?是真空断路器回路还是F+C回路?我的主接线是单母线分段互为暗备用的,正常情况下母联是打开的,请问应该上几套无功补偿装置?
免费打赏
快乐的风0102
2016年05月06日 10:51:53
2楼
一般这种情况都用KYN28柜,两段各加一台电容馈电柜,用真空断路器比较好,注意是电容专用的断路器。考虑到变压器不大,用630A的就可以了。
回复
hz917211
2016年05月06日 16:07:38
3楼
快乐的风0102 发表于 2016-5-6 10:51 一般这种情况都用KYN28柜,两段各加一台电容馈电柜,用真空断路器比较好,注意是电容专用的断路器。考虑到变 …这种情况下是设置几套无功补偿装置呢?是一套双电源,还是两套呢?
回复
hz917211
2016年05月06日 16:16:29
4楼
快乐的风0102 发表于 2016-5-6 10:51 一般这种情况都用KYN28柜,两段各加一台电容馈电柜,用真空断路器比较好,注意是电容专用的断路器。考虑到变 …请问电容专用断路器是什么?可以给个型号吗?哪个厂家的?。谢谢
回复
白工
2016年05月10日 08:18:32
5楼
两段各加一台电容馈电柜,用真空断路器630A 。这个出线柜连接一组自动投切的电容器装置如TBB-6.用自动补偿控制加真空接触器。
回复
快乐的风0102
2016年05月10日 09:40:31
6楼
~丢丢~ 发表于 2016-5-6 16:16 请问电容专用断路器是什么?可以给个型号吗?哪个厂家的?。谢谢一般断路器都是VS1,购买的时候标注电容柜专用就行了,没有什么特殊型号
回复
快乐的风0102
2016年05月10日 09:41:31
7楼
~丢丢~ 发表于 2016-5-6 16:07 这种情况下是设置几套无功补偿装置呢?是一套双电源,还是两套呢?每段一套,共两套
回复
快乐的风0102
2016年05月10日 09:42:22
8楼
~丢丢~ 发表于 2016-5-6 16:16 请问电容专用断路器是什么?可以给个型号吗?哪个厂家的?。谢谢断路器不指定厂家的话用通用型号VS1就行了,只不过标注一下电容柜专用,没有什么特殊型号
回复
不甘于此
2017年03月13日 09:09:07
9楼
专业高压无功补偿电容柜厂家希望能为你解决问题
回复
ge6666
2017年03月13日 13:45:28
10楼
学习一下!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开