什么原因,有否规定?
yanglong12
yanglong12 Lv.14
2016年05月05日 23:02:13
只看楼主

一般在电气接线操作中,接触器可以进行下进上出接线,也不影响电气回路,只要送电操作者注意就可以了。可为什么今天碰到一个问题,在接熔断器接线端子时,为什么不能下进上出,在接别的一次或二次线端子都可以下进上出,这里有什么原因和规定吗?

一般在电气接线操作中,接触器可以进行下进上出接线,也不影响电气回路,只要送电操作者注意就可以了。可为什么今天碰到一个问题,在接熔断器接线端子时,为什么不能下进上出,在接别的一次或二次线端子都可以下进上出,这里有什么原因和规定吗?
免费打赏
cmb178
2016年05月06日 09:21:52
2楼
一般柜子里,切断线路,拔下熔芯时,手容易碰到上端还是下端?
回复
快乐的风0102
2016年05月06日 10:54:18
3楼
没有什么规定说不行,不过就像一楼说的,下进上出打开熔断器盒下口仍然带电,这样取熔断器相当于直接接触电路了,相当危险
回复
nk6666
2016年07月22日 14:59:27
4楼
楼长的正解
回复

相关推荐