加气混凝土砌块能用于地下室外墙的防水保护层吗
lbparis
lbparis Lv.3
2016年05月05日 20:17:31
来自于建筑施工
只看楼主

地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。

地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。
大虾大虾
2016年07月26日 08:38:04
22楼
加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:
(1) 建筑物室内地面标高以下部位;
(2) 长期浸水或经常受干湿交替部位;
(3) 受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;
(4) 砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
回复
顺风顺水
2016年07月26日 08:40:55
23楼
同意楼上说法
回复
惺惺相惜新
2016年07月26日 08:50:57
24楼
一万个为什么 发表于 2016-5-6 14:52 普通的灰砂砖我看行。一般直接用钢筋混凝土剪力墙了,谁还用砖呢
回复
惺惺相惜新
2016年07月26日 08:52:17
25楼
一万个为什么 发表于 2016-5-5 22:58 没有详细找规范,说下个人看法:不宜用加气块。由于加气块不适合用在有水的部位,用在上部结构内墙时,都 …200厚的止水导墙
回复
co1427781650939
2016年07月28日 16:22:31
26楼
太浪费 用点聚苯板 挡一挡 不就行了
回复
富强168
2016年09月09日 14:45:54
27楼
普通砖我看行。
回复
yygzxth2006
2016年09月09日 17:28:24
28楼
最好是不要
回复
yygzxth2006
2016年09月09日 17:29:30
29楼
yygzxth2006 发表于 2016-9-9 17:28 最好是不要为啥不用聚苯板或者挤塑板粘贴呢 那比加气块方便多了
回复
中国建筑工程
2016年09月11日 21:35:05
30楼

好资料,顶楼
回复
青松立高山
2016年10月11日 10:29:00
31楼
《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17-2008
3.0.3 在下列情况下不得采用加气混凝土制品:
1 建筑物防潮层以下的外墙;
2 长期处于浸水和化学侵蚀环境;
3 承重制品表面温度经常处于80℃以上的部位。
回复

相关推荐