加气混凝土砌块能用于地下室外墙的防水保护层吗
lbparis
lbparis Lv.3
2016年05月05日 20:17:31
来自于建筑施工
只看楼主

地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。

地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。
一万个为什么
2016年05月05日 22:58:33
2楼
没有详细找规范,说下个人看法:不宜用加气块。
由于加气块不适合用在有水的部位,用在上部结构内墙时,都要求底部要做200的基础。这样子防水保护层容易失效。
回复
dengken205
2016年05月06日 10:23:05
3楼
完全没问题。可以做
回复
yiyijinsim
2016年05月06日 11:14:33
4楼
一级建造师教材的原话
加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:
(1) 建筑物室内地面标高以下部位;
(2) 长期浸水或经常受干湿交替部位;
(3) 受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;
(4) 砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
回复
qtxyszl
2016年05月06日 11:22:01
5楼
看设计说明中对正负零以下砌体材料的要求,建议最好不要用这
回复
黄浙
2016年05月06日 11:24:45
6楼
同意楼上说法
回复
lbparis
2016年05月06日 13:43:35
7楼
一万个为什么 发表于 2016-5-5 22:58 没有详细找规范,说下个人看法:不宜用加气块。由于加气块不适合用在有水的部位,用在上部结构内墙时,都 …谢谢先~~那砖墙保护的话一般用什么砖好些~
回复
lbparis
2016年05月06日 13:44:44
8楼
dengken205 发表于 2016-5-6 10:23 完全没问题。可以做谢谢先~敢问有什么理由~或者支撑的说法
回复
lbparis
2016年05月06日 13:45:31
9楼
yiyijinsim 发表于 2016-5-6 11:14 一级建造师教材的原话加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:(1) 建筑物室内地面标高 …谢谢先~~恩~我也查了~现在的情况用啥砖好~
回复
一万个为什么
2016年05月06日 14:52:12
10楼
lbparis 发表于 2016-5-6 13:43 谢谢先~~那砖墙保护的话一般用什么砖好些~普通的灰砂砖我看行。
回复
dengken205
2016年05月06日 23:00:13
11楼
lbparis 发表于 2016-5-6 13:44 谢谢先~敢问有什么理由~或者支撑的说法你需要什么理由?一个临时保护墙你还想提什么要求?
回复