【刀哥论注册10】规则性判断中位移比计算地震作用组合依然可采用CQC组合
北京院小李飞刀
2016年05月04日 20:04:32
只看楼主

问的问题:关于《抗规》3.4.3表3.4.3-1及272页条文说明中有关扭转不规则的规定说明,扭转位移比到底需不需要采用振型位移的CQC组合?原文中写的是“扭转位移比计算时,楼层的位移不采用各振型位移的CQC组合计算”,后半段又提出“该水平力一般采用振型组合后的楼层剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心;结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。”我的答复:如下截图.

问的问题:

关于《抗规》3.4.3表3.4.3-1及272页条文说明中有关扭转不规则的规定说明,扭转位移比到底需不需要采用振型位移的CQC组合?原文中写的是“扭转位移比计算时,楼层的位移不采用各振型位移的CQC组合计算”,后半段又提出“该水平力一般采用振型组合后的楼层剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心;结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。”

我的答复:
如下截图.
111.png
【刀哥论注册9】关于计算竖向地震作用时楼层竖向构件的分配问题(书上解答太繁琐)
http://bbs.co188.com/thread-9239741-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论 项目 26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html

111.png