前段时间碰到一个 工程。18层框架—剪力墙结构,建在6度地区,砼墙体布置见下图,请问此结构有没有违反高规8.1.5条:结构主轴方向均应布置剪力墙。请问X方向算有剪力墙吗?
前段时间碰到一个 工程。18层框架—剪力墙结构,建在6度地区,砼墙体布置见下图,请问此结构有没有违反高规8.1.5条:结构主轴方向均应布置剪力墙。
请问X方向算有剪力墙吗?
53楼
关键是你X向要是没有墙,X向的刚度基本为0,X向的位移如何满足?
回复
54楼
很显然,x向无剪力墙
回复
55楼
谢谢楼主无私分享。,。哈哈啊
回复
56楼
顶一下0000000000
回复
57楼
本帖最后由 seu040590 于 2017-3-1 20:24 编辑
应该说既违反又不违反。 从平面图看你的X方向没有长墙,都是短墙肢,违反了规范的要求。 按经典力学理论X方向类似框架变形才对。
不违反,是因为从结构位移角。结构计算指标上看,你的X方向满足剪力墙要求。位移角1/1000,x方向的剪力墙倾覆力矩满足一般墙体的要求。
不违反的解释可是结构是空间整体变形,y向的墙体可以承担x方向的水平力(虽然与经典力学,结构高层早期设计思想相违背)。
我本人在五年前也知道这个问题的存在,我的做法是有意识的设置一些x方向的长墙。比如你的电梯井就可以做一道长墙。以及你左右两边的卫生间等位置均可设置长墙。
不排除是pkpm在归并结构计算结果时,给了不正确的答案。 所以要有意思的加强,也不能太多,你懂的。我的做法是一般设置三片。