关于高 规8.1.5条(强规)的 疑问,欢迎各位专家讨论
江南一叶2015
2016年05月03日 23:19:17
只看楼主

前段时间碰到一个 工程。18层框架—剪力墙结构,建在6度地区,砼墙体布置见下图,请问此结构有没有违反高规8.1.5条:结构主轴方向均应布置剪力墙。请问X方向算有剪力墙吗?

前段时间碰到一个 工程。18层框架—剪力墙结构,建在6度地区,砼墙体布置见下图,请问此结构有没有违反高规8.1.5条:结构主轴方向均应布置剪力墙。 IMG_0609.JPG IMG_0612.JPG IMG_0614.JPG请问X方向算有剪力墙吗?

IMG_0609.JPG


IMG_0612.JPG


IMG_0614.JPG

免费打赏
江南一叶2015
2016年06月08日 23:02:22
43楼
fiona2001 发表于 2016-6-8 10:31 这周期比多少?周期比符合规范要求的
回复
jcxbj
2016年06月12日 15:43:09
44楼
X向太少,两向刚度差别比较大,不符合概念设计的要求
回复
jdchome123
2016年06月13日 12:49:51
45楼
x向洞口应按洞口输入
回复
huanyu_830615
2016年06月17日 08:58:49
46楼
不错的资料,谢谢楼主的总结
回复
ssslll
2016年06月17日 10:27:42
47楼
很多有条件可以加墙垛的位置都没有加,使得很多横向剪力墙都变成了相当于一字墙。结构布置起码属于不合理。
回复
张叁疯
2016年06月18日 09:09:30
48楼
深圳不是专门有单向少墙结构嘛
回复
delonka
2016年06月18日 15:51:45
49楼
严格说应该没有,可能组合剪力墙的短肢墙统计在剪力墙里
回复
华夏结构小弟
2016年07月05日 10:57:42
50楼
好资料,谢谢分享
回复
沉香缥缈
2016年07月05日 13:47:07
51楼
很多地方完全可以加X方向的墙,但是却没加。这是新手设计的吧,如果按这样造好了,说明也缺乏校审。
回复
古娜力扎
2016年07月06日 08:56:25
52楼
这么布置xy刚心距离不大吗?偶然偏心位移比是多少啊?比较好奇