火灾报警系统疑问
丁叮盯钉
2016年05月03日 10:02:10
只看楼主

采用二总线的火灾报警系统中。有火灾报警总线,信号总线,电源总线。 各个总线分别用在什么地方呢?我自己的理解是:火灾报警总线就是二总线(电源+信号线),那么为什么还需要信号总线和电源总线呢?我知道肯定是我理解有错错。请大神指点,在线等。急急急啊~~~

采用二总线的火灾报警系统中。有火灾报警总线,信号总线,电源总线。
各个总线分别用在什么地方呢?
我自己的理解是:火灾报警总线就是二总线(电源+信号线),那么为什么还需要信号总线和电源总线呢?我知道肯定是我理解有错错。请大神指点,在线等。急急急啊~~~
rk5707
2016年05月03日 10:03:26
2楼
找个厂家资料。好好看看。
回复
丁叮盯钉
2016年05月03日 10:08:49
3楼
rk5707 发表于 2016-5-3 10:03 找个厂家资料。好好看看。就是找不到资料啊,大哥
回复
fitman
2016年05月03日 10:35:04
4楼
对于一般的火灾报警系统
总线是指信号线。电源线一般指提供DC24的电源线(也有部分产品说明和个人习惯称这个为电源总线,以区分220V的电源线)。
另外,二总线是指信号线采用两线制的总线方式,而不是电源+总线。
回复
丁叮盯钉
2016年05月03日 10:51:23
5楼
fitman 发表于 2016-5-3 10:35 对于一般的火灾报警系统总线是指信号线。电源线一般指提供DC24的电源线(也有部分产品说明和个人习惯称这 …非常感谢!理解了很多!!
回复
a396673967
2016年05月03日 11:17:20
6楼
谢谢楼主的奉献!
回复
weizhaoxue1983
2016年05月03日 13:43:08
7楼
学习了,谢谢分享。
回复
wudistar
2016年05月04日 09:09:47
8楼
根据新规范,报警总线一般指仅报警,联动总线即为信号+电源,看看图集14X505-1P72,很详细
回复
大六哥
2016年05月04日 15:21:01
9楼
发发发大发发而后 人工维护方式符合会发生的还是
回复
安静平凡
2016年05月04日 21:18:41
10楼
对于一般的火灾报警系统
总线是指信号线。电源线一般指提供DC24的电源线(也有部分产品说明和个人习惯称这个为电源总线,以区分220V的电源线)。
另外,二总线是指信号线采用两线制的总线方式,而不是电源+总线。
回复
jianzhudianqi
2016年05月05日 05:36:49
11楼
学习了,谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开