消防水箱可否设置在次高建筑物上
lyqcctv1983
2007年11月04日 15:45:13
只看楼主

一个小区内的高位消防水箱是否可设置在次高的建筑物上,因为有加压泵的设置,

一个小区内的高位消防水箱是否可设置在次高的建筑物上,因为有加压泵的设置,
免费打赏
joepan
2007年11月05日 16:36:55
2楼
个人认为,如果有加压泵的情况下是可以的。但是为什么不放在最高建筑物上呢,这样可以减小加压泵。
回复
lyqcctv1983
2007年11月05日 19:50:39
3楼
规划后期调整了,没有通知我们,所以才会这样,但我同时也认为,如果次高建筑的位置居中的话,以及地下泵房的位置也在次高建筑的下面的话,应该放在次高建筑上
回复
xuxu981026
2007年11月05日 19:55:59
4楼
可以,但是要设置局部增压设施。
回复
frankx2007
2007年11月06日 09:11:03
5楼
是不是因为最高的建筑太高,要做接力泵。
回复
hzw0189
2007年11月06日 10:19:22
6楼
可以
回复
leet
2007年11月06日 10:54:29
7楼
个人认为不妥。重力流的可靠是无法替代的,水箱的设置应至少保证消防管道能重力充满水。依靠稳压装置的加压是不可靠的。按楼主的做法,推而广之,次次高的楼也可以,不断突破,最后就平地设置,没有高位水箱了。
回复
bbc775821
2007年11月06日 13:39:50
8楼
楼上说法完全同意,平时最高处环网中无水,没道理!!!
回复
waj
2007年11月06日 14:42:38
9楼
可以设在次高楼,加一台增压泵就可以了。条件允许的话最好设在最高层。
回复
waiting119
2007年11月06日 15:01:41
10楼
高多规都要求在最高处。。。
回复
lndlsn
2007年11月06日 16:20:14
11楼
还是尽量做在高的上面
回复