约克离心机组,型号YKFCFBH65CSF,额定制冷量2637KW,现状:因为末端减少,开机一小时就达到设定值,停机,运行电流在60%左右,设定温度7度。就是俗话大马拉小车,各位大神能看看有什么方法能保证机组长时间运行。。。我试过降低电流到50%,但这样容易喘振,还有大神说过做热气旁通,没试。。。急等帮助。
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-30 19:44 编辑
到了设定温度自动停机不是更好吗?为什么要一直运行?
约克离心机的节能性较高,机组带有变频驱动器,单级压缩在空调运用中容量可以从100%平稳地卸载到最低负荷。该机组没有这些装置运用吗?
如果没有卸载装置,还有一种土办法:根据负荷的变化,适当关小机组的进气阀(吸气阀),电流和负荷都会同时得到降低。
回复
3楼
这种情况因为负载过低,冷冻水出回水温差过小,蒸发温度过低,机组保护。如果冷却水温度过低的话,可以适当的提高冷却水温度;还可以把机组停机蒸发温度设置低1到2度,再看看情况。以上纯属个人见解,不当之处请指正。谢谢。
回复
4楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-4-30 21:27 编辑
需要了解冷却方式,高低压力,阀前液体温度,过冷度,环境气温等参数。
如果阀前液体温度较低,
可以通过提高阀前温度,减少过冷度,
减少制冷能力,延长压机的运转时间
回复
5楼
电流限制的过低,确实容易造成喘震,可以这样试试看,提高冷冻水设定值,降低冷却水进水温度。这样会效果好一些。
回复
6楼
确实建议加一个热气旁通装置,可以有效减小机组制冷量
回复
7楼
回复