模板的背楞或次楞的探头板允许多少范围
zhongcongzhou
2016年04月30日 10:21:47
来自于建筑施工
只看楼主

见彩色部位,现场发现模板工在梁的背楞或次楞方面发现不少背楞超出对拉螺栓立杆处的距离过大,有些有50~60cm,想请教一下有无规范明确规定,背楞或次楞超出的立杆或主楞的允许距离。

1_副本.jpg
见彩色部位,现场发现模板工在梁的背楞或次楞方面发现不少背楞超出对拉螺栓立杆处的距离过大,有些有50~60cm,想请教一下有无规范明确规定,背楞或次楞超出的立杆或主楞的允许距离。

1_副本.jpg

免费打赏
甲方施工员
2016年05月03日 09:32:25
3楼
满足 搭接长度 300~500
回复
dengken205
2016年05月03日 10:46:25
4楼
不小于50厘米,很正常
回复
zhang老三
2016年05月04日 09:43:32
5楼
可以验算,根据梁截面高度、浇注方式、混凝土性能、模板材质及厚度、背楞尺寸等进行验算,最终验算确定是否符合要求。
回复
涛哥学土木
2016年05月04日 10:23:16
11楼
万分感谢“地板”的分享精神!
回复
qq_1459166487042
2016年05月04日 22:27:50
18楼
感谢分享,收下了!
回复
富强168
2016年05月05日 10:49:54
19楼
可以验算,根据梁截面高度、浇注方式、混凝土性能、模板材质及厚度、背楞尺寸等进行验算,最终验算确定是否符合要求。
回复
co1462839947527
2016年05月10日 09:35:37
20楼
感谢分享,收下了!
回复
sun450002
2016年05月10日 17:25:36
21楼
我想这有点浪费,但无伤大雅吧
回复
qq_1465046241880
2016年06月04日 22:15:58
23楼
进来学习一下
回复

相关推荐

APP内打开