本人菜鸟,我们厂生产了一批户内高压电容柜,采用3只单项电容,单只电容容量为200Kvar,现在我有几个问题,第一我们采用3只电压互感器作为放电线圈与电容为星形接发,我电压互感器中性点是否要接地,第二我们这台柜子电流互感器是按20/5配置小不小。请各位大神们讲解电容柜相关知识。
本人菜鸟,我们厂生产了一批户内高压电容柜,采用3只单项电容,单只电容容量为200Kvar,现在我有几个问题,第一我们采用3只电压互感器作为放电线圈与电容为星形接发,我电压互感器中性点是否要接地,第二我们这台柜子电流互感器是按20/5配置小不小。请各位大神们讲解电容柜相关知识。
2楼
电压互感器二次侧中性点要接地
回复
3楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-4-30 11:45 编辑
单相电容,如果采用 BAM 11/√3-200-1,电流为 200/(11/1.732)=31.5A
喷逐式熔断器的选择31.5*(1.37~1.5)=43~47A,选择45A
不知道你的电流互感器放在哪个位置,如果是测量主回路的电流,那是小了,选择50/5比较合适
回复
5楼
电容器组不平衡电流保护用的电流互感器,一般也不小于电容器的额定电流。
参考附件
回复
6楼
主回路,我现在投运时电流表直接爆表,我们电压互感器中性点没接地跟着有没有关系
回复
7楼
谢谢,学习了
回复
8楼
电压互感器二次侧中性点没接地, 存在安全隐患,也不符合规范要求