冷水机组全年制冷冷却水电动旁通控制
dnzaixian
dnzaixian Lv.4
2016年04月29日 16:02:33
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位: 全年制冷螺杆式冷水机组 使用地在陕西 现在想在冷却水管路加电动旁通阀 根据冷凝压力来控制进机组的冷却水流量 来保证机组在环境温度较低时能快速建立压差 保证正常开机! 机组参数如下:机组冷量780KW 冷水进出水12/7 冷却水进出水30/35 5度进出水温差时正常冷却水流量164m3/h 冷却水管径DN150 现在是想确认一下冷却水电动旁通阀怎么选择 管径多大 旁通量多少合适 还有要确定一个最小流量值。

请教各位:
全年制冷螺杆式冷水机组 使用地在陕西 现在想在冷却水管路加 电动旁通阀 根据冷凝压力来控制进机组的冷却水流量 来保证机组在环境温度较低时能快速建立压差 保证正常开机!
机组参数如下:机组冷量780KW 冷水进出水12/7
冷却水进出水30/35 5度进出水温差时正常冷却水流量164m3/h 冷却水管径DN150


现在是想确认一下冷却水电动旁通阀怎么选择 管径多大 旁通量多少合适 还有要确定一个最小流量值。

%@XVVUN[UBA`34L$TE.png

免费打赏
斗战圣佛
2016年04月29日 16:33:01
2楼
用自力式温控阀比较简单。
回复
斗战圣佛
2016年04月29日 16:34:05
3楼




回复
荣昌制冷
2016年04月29日 16:40:24
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-29 17:18 编辑

关键是既要达到旁通,又要控制旁通的流量,以最小的流量达到旁通后正常的冷凝压力值,而且是要实现全年均衡控制。应以水温来控制旁通水量,再根据旁通的水量确定电动旁通阀和管径,而不是简单的以压力来控制旁通阀启闭的问题。
回复
wangxueleiyy
2016年04月29日 17:50:18
5楼
谢谢楼主的资料
回复
co1461050832456
2016年04月29日 18:56:49
6楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-4-29 19:05 编辑

方法是可行的,用冷凝压力控制器控制电磁阀,
设定值为1.4mp阀口开启,1.7mp阀口关闭
阀的两端加装阀门,一是便于维修,二是便于调整流量。
有两端阀门控制流量,管径依现有条件选则

精准一些的是加装水流量控制器。

冬季气温过低,制冷系统的水流量控制装置,我维护了很多年
回复
wscxl88
2016年04月29日 22:57:48
7楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-4-29 23:11 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-4-29 16:40 关键是既要达到旁通,又要控制旁通的流量,以最小的流量达到旁通后正常的冷凝压力值,而且是要实现全年均衡 …照你这么说可推理出例如:2度水温和6度水温是不是要各换两种规格的电动旁通阀和管径,那第二天变8c和10c…….要备多少后备配件,不用吃饭也没时间换完,忙个不停,干死人的,第二天立即写辞工书不打你的工了,抄老板你尤鱼:lol:lol
回复
wscxl88
2016年04月29日 23:05:38
8楼
联通动力 发表于 2016-4-29 18:56 方法是可行的,用冷凝压力控制器控制电磁阀,设定值为1.4mp阀口开启,1.7mp阀口关闭阀的两端加装阀门, …还是您的实用,随手拧一下水阀门就搞定,还有时间叹茶:lol精准一些的水流量控制器更是好方法,先学学您多年怎样维护的经验先
回复
dnzaixian
2016年05月03日 09:55:15
9楼
联通动力 发表于 2016-4-29 18:56 方法是可行的,用冷凝压力控制器控制电磁阀,设定值为1.4mp阀口开启,1.7mp阀口关闭阀的两端加装阀门, …1.4mp阀口开启,1.7mp阀口关闭 对于常规水冷螺杆是不是设定值大了点啊 正常工况下压力也才1.4MPa水流量控制器?有沒有相关的资料的啊 等回复!!
回复
dnzaixian
2016年05月03日 10:07:28
10楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-29 16:40 关键是既要达到旁通,又要控制旁通的流量,以最小的流量达到旁通后正常的冷凝压力值,而且是要实现全年均衡 …第一次接触这样的设备的 工程方也没人会在现场根据水温调节流量的 所以比较麻烦 老师能不能找一个全自控比较折中的法子啊
回复
荣昌制冷
2016年05月03日 10:31:24
11楼
dnzaixian 发表于 2016-5-3 10:07 第一次接触这样的设备的 工程方也没人会在现场根据水温调节流量的 所以比较麻烦 老师能不能找一个全自控比 …我们一般都是使用压力控制器控制冷凝器压力,或者使用水流量控制阀,始终保持冷凝器的进水压力及流量,把冷凝压力控制在规定范围内。