请教这两种供水方式的区别?
asmdl
asmdl Lv.12
2016年04月29日 00:28:34
只看楼主

本帖最后由 asmdl 于 2016-4-29 00:30 编辑 某10层住宅楼要加装热水管,现有A和B两种施工方案(见下面的简图),图中每个龙头代表一个套房。这两者哪个更好点,都有些什么利弊? 烦请各位先生指点。.

本帖最后由 asmdl 于 2016-4-29 00:30 编辑

某10层住宅楼要加装热水管,现有A和B两种施工方案(见下面的简图),图中每个龙头代表一个套房。这两者哪个更好点,都有些什么利弊? 烦请各位先生指点。

4.PNG

.

4.PNG

免费打赏
宇宙真理
2016年05月03日 10:53:08
12楼
选A!
除非在每个分支上加调节阀门,否则B会形成短流,效果不好。
回复
攻城师92274
2016年05月03日 14:08:04
13楼
如果在一般建筑方面的话A比较普遍用。B除非有特殊要求。
回复
纯力工
2016年05月03日 15:20:53
14楼
B施工方案要合理点
回复
artemis93
2016年05月03日 15:36:10
15楼
A其实是异程系统,B是同程系统,如果管路较长的话建议选B有利于水力平衡,但是增加了管路的长度
回复
慕轩爸爸
2016年05月04日 08:58:24
16楼
系统不好,空气源热泵好