各位前辈帮忙看下,这样的处理方式合适吗?剪力墙结构的,上面那层是露台
各位前辈帮忙看下,这样的处理方式合适吗?剪力墙结构的,上面那层是露台
2楼
请各位前辈帮帮忙
回复
3楼
?
回复
4楼
大家帮忙解决一下
回复
5楼
是最顶层吗?看图片
回复
6楼
至少补救了。
回复
7楼
还是要加强混凝土浇筑过程中的控制检查工作,对整体质量。结构安全有隐患
回复
8楼
回复
9楼
剪力墙强度达不到设计值,如何处理?
先请设计验算,如果验算能通过最好,如果不能通过也只有请设计单位出具加固措施,比如边上增加一个桩位,单桩改承台等。
强度不足还是综合考虑,安全第一.可能其余构件也强度不足,用软件和手工复核.
加固一般考虑: 粘钢 加钢支撑,植筋增大截面等方法,关键是甲方怎么考虑的,毕竟人家考虑钱的.
回复
11楼
是的,上面是露台
回复
12楼
如果不能通过也只有请设计单位出具加固措施,比如边上增加一个桩位,单桩改承台等?这个是顶层位置,上面是露台,主要就是接头混凝土质量保证。
回复