剪力墙浇筑不合格,这种补救措施合理吗
co1461855982229
2016年04月28日 23:23:27
只看楼主

各位前辈帮忙看下,这样的处理方式合适吗?剪力墙结构的,上面那层是露台

各位前辈帮忙看下,这样的处理方式合适吗?剪力墙结构的,上面那层是露台

IMG_2353.JPG


IMG_2373.JPG


IMG_2374.JPG


IMG_2375.JPG


IMG_2401.JPG


IMG_2402.JPG

免费打赏
co1461855982229
2016年04月29日 08:04:10
2楼
请各位前辈帮帮忙
回复
co1461855982229
2016年04月29日 12:47:25
3楼
回复
晓晓布丁
2016年04月29日 15:44:56
4楼
大家帮忙解决一下
回复
swoon_ph
2016年04月29日 17:42:38
5楼
是最顶层吗?看图片
回复
洞房不败之玉女
2016年04月29日 17:52:04
6楼
至少补救了。
回复
杭州胡工
2016年04月30日 07:57:54
7楼
还是要加强混凝土浇筑过程中的控制检查工作,对整体质量。结构安全有隐患
回复
cdddd
2016年04月30日 08:14:19
8楼
高层建筑剪力墙烂根原因分析与控制措施
http://blog.zhulong.com/blog/detail4747165.html
回复
cdddd
2016年04月30日 08:17:10
9楼
剪力墙强度达不到设计值,如何处理?
先请设计验算,如果验算能通过最好,如果不能通过也只有请设计单位出具加固措施,比如边上增加一个桩位,单桩改承台等。
强度不足还是综合考虑,安全第一.可能其余构件也强度不足,用软件和手工复核.
加固一般考虑: 粘钢 加钢支撑,植筋增大截面等方法,关键是甲方怎么考虑的,毕竟人家考虑钱的.
回复
co1461855982229
2016年04月30日 09:22:29
11楼

是的,上面是露台
回复
蔡昌辉
2016年04月30日 14:06:31
12楼
如果不能通过也只有请设计单位出具加固措施,比如边上增加一个桩位,单桩改承台等?这个是顶层位置,上面是露台,主要就是接头混凝土质量保证。