下面是我对正在设计项目的高压电机启动计算过程,不知道是否正确,请大神们帮忙指点,谢谢!欢迎讨论,我不喜欢按照设计手册的公式来算。 项目情况: 本项目自建一座10kV 配电站,内设低压配电室,由附近电厂提供两路10kV 电源,0.4kV 电源由低压配电室内两台3150kVA 干变供电,装置内有三台1350kW 空压机,正常两用一备,现通过计算决定空压机是否可以直接启动。
下面是我对正在设计项目的高压电机启动计算过程,不知道是否正确,请大神们帮忙指点,谢谢!欢迎讨论,我不喜欢按照设计手册的公式来算。
项目情况:
本项目自建一座10kV
配电站,内设低压配电室,由附近电厂提供两路10kV
电源,0.4kV
电源由低压配电室内两台3150kVA
干变供电,装置内有三台1350kW
空压机,正常两用一备,现通过计算决定空压机是否可以直接启动。
电源情况:
1
、10kV
电源取自上级电厂10kV
出线柜,距本项目10kV
进线柜0.85kM
;
2
、采用1*240
平方单芯电缆3
拼;
3
、电源处短路容量:150MVA
;
电机资料:
1
、空压机电机额定电压:10kV
;
2
、电机额定功率:1350kW
;
3
、电机额定电流:92A
;
4
、10kV
配电站至空压机距离0.25kM
;
5
、电机电缆规格:ZRA-YJV-8.7/15-3x95mm
2;
6
、电机启动电流:7
倍。
电源处阻抗:10.5
2/150=0.735
Ω
电厂至10kV
配电站电缆阻抗:0.1259x0.85=0.107
Ω
10kV
配电站至空压机电缆阻抗:0.2483x0.25=0.062
Ω
电机启动时阻抗:10.5/(1.7327x0.092)=9.41
Ω
由以上数据得到线路压降:
电机启动时10kV
母线处压降:(9.41+0.062
)/
(9.41+0.062+0.107+0.735
)=0.92
>0.9
电机启动时机端压降:9.41/
(9.41+0.062+0.107+0.735
)=0.91
>0.9
但是上述计算未考虑线路预接负荷,当一台1350kW
空压机已经运行起来,同时3150kVA
变压器运行时,启动第二台,压降计算需考虑预接负荷。
预接负荷按照(1350/0.9+3150
)x0.8=3720kVA;
预接负荷阻抗:10.5
2x1000/3720=29.637
Ω
电机启动阻抗加上线路阻抗与预接负荷阻抗是并联型式,
并联阻抗为:29.637x
(9.41+0.062
)/(29.637+9.41+0.062)=7.178
Ω
由以上数据得到线路压降:
电机启动时10kV
母线处压降:7.178/
(7.178+0.107+0.735
)=0.895
<0.9
电机启动时机端压降:0.89x9.41/(9.41+0.062) =0.889
<0.9
启动转矩我就不校验了,由以上数据可知,空压机不可采用直接启动。
但是本人对于预接负荷的算法一直不明白,设计手册上说需要考虑预接负荷的无功功率,这点我很不懂,所以我将预接负荷与启动回路是并联型式来考虑,请各位大侠帮忙校核指点。