下面是我对正在设计项目的高压电机启动计算过程,不知道是否正确,请大神们帮忙指点,谢谢!欢迎讨论,我不喜欢按照设计手册的公式来算。 项目情况: 本项目自建一座10kV 配电站,内设低压配电室,由附近电厂提供两路10kV 电源,0.4kV 电源由低压配电室内两台3150kVA 干变供电,装置内有三台1350kW 空压机,正常两用一备,现通过计算决定空压机是否可以直接启动。

下面是我对正在设计项目的高压电机启动计算过程,不知道是否正确,请大神们帮忙指点,谢谢!欢迎讨论,我不喜欢按照设计手册的公式来算。
项目情况:
本项目自建一座10kV 配电站,内设低压配电室,由附近电厂提供两路10kV 电源,0.4kV 电源由低压配电室内两台3150kVA 干变供电,装置内有三台1350kW 空压机,正常两用一备,现通过计算决定空压机是否可以直接启动。
电源情况:
1 10kV 电源取自上级电厂10kV 出线柜,距本项目10kV 进线柜0.85kM
2 、采用1*240 平方单芯电缆3 拼;
3 、电源处短路容量:150MVA
电机资料:
1 、空压机电机额定电压:10kV
2 、电机额定功率:1350kW
3 、电机额定电流:92A
4 10kV 配电站至空压机距离0.25kM
5 、电机电缆规格:ZRA-YJV-8.7/15-3x95mm 2;
6 、电机启动电流:7 倍。
电源处阻抗:10.5 2/150=0.735 Ω
电厂至10kV 配电站电缆阻抗:0.1259x0.85=0.107 Ω
10kV 配电站至空压机电缆阻抗:0.2483x0.25=0.062 Ω
电机启动时阻抗:10.5/(1.7327x0.092)=9.41 Ω
由以上数据得到线路压降:
电机启动时10kV 母线处压降:(9.41+0.062 / 9.41+0.062+0.107+0.735 =0.92 0.9
电机启动时机端压降:9.41/ 9.41+0.062+0.107+0.735 =0.91 0.9
但是上述计算未考虑线路预接负荷,当一台1350kW 空压机已经运行起来,同时3150kVA 变压器运行时,启动第二台,压降计算需考虑预接负荷。
预接负荷按照(1350/0.9+3150 x0.8=3720kVA;
预接负荷阻抗:10.5 2x1000/3720=29.637 Ω
电机启动阻抗加上线路阻抗与预接负荷阻抗是并联型式,
并联阻抗为:29.637x 9.41+0.062 /(29.637+9.41+0.062)=7.178 Ω
由以上数据得到线路压降:
电机启动时10kV 母线处压降:7.178/ 7.178+0.107+0.735 =0.895 0.9
电机启动时机端压降:0.89x9.41/(9.41+0.062) =0.889 0.9
启动转矩我就不校验了,由以上数据可知,空压机不可采用直接启动。
但是本人对于预接负荷的算法一直不明白,设计手册上说需要考虑预接负荷的无功功率,这点我很不懂,所以我将预接负荷与启动回路是并联型式来考虑,请各位大侠帮忙校核指点。

免费打赏
ncwu0154
2016年04月29日 08:43:37
2楼
留印,等解答。
回复
东城夜雨
2016年04月29日 15:18:52
3楼
@ccc___ @北方郎 求助几位电老虎,帮忙看看计算过程,谢谢谢谢了!
回复
a396673967
2016年04月29日 17:03:08
4楼
谢谢楼主分享,高压电机需不需要变频控制
回复
electricity
2016年04月30日 09:37:25
5楼
无功升压,有功变频,所以要考虑御姐负荷武功。
150MVA是否有点小?
感觉可以直接起,1350电机高压算小的,1KM电缆也不远,而且粗啊
回复
electricity
2016年04月30日 12:04:55
7楼

呵呵,广告,这么小还软起。他算的基本正确
回复
东城夜雨
2016年04月30日 23:04:48
10楼

工艺不需要变频运行,我配的软启动器,变频启动比软启动贵
回复
东城夜雨
2016年04月30日 23:05:46
11楼

选的晶闸管软起
回复
东城夜雨
2016年04月30日 23:10:38
12楼

对,但是低压负荷比较大,变压器选的3150,而且一台空压机启动后,启动第二台时,担心直起起不来