徐 珂 / 布丁说表现好的话可以送我本书 20160429 有时候我会在网上回答别人的问题,体验一下懂的快感,其实做结构这么多年很多东西还是模糊的,通过解答问题,至少可以帮自己理理发昏的头脑,由不懂变得懂了点。这次是“土木在线”的编辑布丁让看看,我就挑了个基础抗剪的问题讨论一下,原文写得挺热闹http://bbs.co188.com/thread-9233187-1-1.html

徐 珂 / 布丁说表现好的话可以送我本书 20160429

有时候我会在网上回答别人的问题,体验一下懂的快感,其实做结构这么多年很多东西还是模糊的,通过解答问题,至少可以帮自己理理发昏的头脑,由不懂变得懂了点。这次是“土木在线”的编辑布丁让看看,我就挑了个基础抗剪的问题讨论一下,原文写得挺热闹http://bbs.co188.com/thread-9233187-1-1.html把我都绕进去晕了半天,详见,这个攻城狮以后可以写小说。

原文链接: http://www.jiegoublog.cn/post/282.html 徐珂博客
原文主要讨论的是柱下独立基础抗剪问题,起因是在岩石地区地基承载力高,某一天发现独立基础需要进行抗剪计算,不算不知道,一算吓一跳,原来设计的基础高度都不够,不是差一点而是差几倍,例如文中所述:“28层的房子,柱底轴力15000kN,柱尺寸1000*1000,基底尺寸2200*2200,高550就可以了。因为灰岩的frk=40+MPa,fa=5000~10000kPa,无论如何地基承载力都是可以满足的。......把基础加高至700,然后变成了需要验算剪切,结果不够了,然后要一直加高一直加高,加高到2200,才能满足。”

可问题是以前设计的还老老实实的待在哪里,没事一样地揪着攻城狮强悍的小心脏,你说奇怪不奇怪?就像小辛巴一样,找来各种规范、论著来说明这个事,最后文中沉痛地说”在总结整理了众多资料并深入分析研究之后,技术副院长决定在院里统一基础抗剪的设计方法,引入剪切系数1.4。结果遭遇到了很大的阻力,新人担惊受怕,保守一点的总工坚决反对。“

说实在的头一次看完的时候,我也开始怀疑人生啦!就像文后另一位攻城狮说的,虽然在岩石上挖2米深的坑费钱又费事,但是安全重要呀!貌似很多人的留言认为这很重要,原文觉得这样做好像不大合理,那就引入剪切系数,这问题可以缓和些,逻辑上好像讲得通,他也没讲系数怎么来的和怎么使用,难道是1.1*(700/550)=1.4?东西靠猜就不好玩了。

对我而言,在岩石上做基础的机会比较少,大部分都是fa=100~300 kPa的地基上耍大刀,看着5000kPa这么好的地基条件如何设置独立基础高度也是心里没谱。

免费打赏
付工
2016年05月10日 11:53:16
54楼
回复
zuowang1988
2016年05月11日 16:30:32
55楼
学习了!!!!
回复
a18122852504
2016年05月12日 13:34:29
56楼
回复
搁浅被用
2016年05月14日 10:20:42
57楼
学习了,感谢楼主
回复
高雨雨
2016年05月16日 15:24:47
58楼
抗剪是新规范加的
回复
飞刀
2016年05月16日 16:31:40
59楼
受益匪浅啊,谢谢!
回复
liwenjie080000
2016年05月17日 19:24:32
60楼
6666666666666666
回复
星辰长风
2016年05月19日 09:44:22
61楼
突然感觉独立基础也这么难搞了
回复
ly564126820
2016年05月20日 19:52:04
62楼
谢谢分享,相互学习
回复
机遇
2016年05月21日 12:56:05
63楼
回复

相关推荐

APP内打开