本帖最后由 销声ni迹 于 2016-4-27 14:08 编辑 求帮忙计算,制冷系统,风冷,制冷机组上装,容积0.4M3,箱内温度控制在4度,按风冷的标况来计算,箱内无其他负荷的情况下需要多大冷量和风量,选什么压缩机
本帖最后由 销声ni迹 于 2016-4-27 14:08 编辑
求帮忙计算,制冷系统,风冷,制冷机组上装,容积0.4M3,箱内温度控制在4度,按风冷的标况来计算,箱内无其他负荷的情况下需要多大冷量和风量,选什么压缩机
2楼
400L容积,选用230W左右制冷量的全封冷柜压缩机就够了。
回复
3楼
人家问计算,你就抛个结果估算,我也会点,方法不同;P
到街边饮料店走一圈,200L冷藏展示柜200W左右,400L就加倍,但空柜,又减半,也就200W上下。风量不会看不到:lol
回复
4楼
wscxl88 发表于 2016-4-27 21:15 人家问计算,你就抛个结果估算,我也会点,方法不同到街边饮料店走一圈,200L冷藏展示柜200W左右,400L …:L:L:L:L:L
回复
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-28 10:58 编辑 销声ni迹 发表于 2016-4-28 08:03 男子汉另流泪!其实荣老的答案说对也对,说不对也不对;P只怪你还有一个运行时间和箱内温度未给出(即空箱时从几度降至4度时所要几分钟或几小时达到你的4度),还有一个条件也就是箱壳保温层厚度与门是密封还是玻璃门?按荣老转发青老师的冷库制冷量计算,选箱体漏热量计算、箱内空气温差计算项、几小时达到计算项,这三项就应胜任。无物品,这蒸发物品热量这项和开门次数热气入侵项就免了。算出制冷量后,按冷量选用高温压缩机即可。风量计算我真的不会呢,如青老师在他肯定会用式子算出我们看
回复