现在有一个商店建筑,由几栋楼通过室外连廊的方式连接起来,总建筑面积大于了3万平,但是单栋建筑面积不大于3万平面,请问下这样的建筑消防水箱是取36吨还是50吨呢?
现在有一个商店建筑,由几栋楼通过室外连廊的方式连接起来,总建筑面积大于了3万平,但是单栋建筑面积不大于3万平面,请问下这样的建筑消防水箱是取36吨还是50吨呢?
2楼
个人觉得不管室外连廊连接了多少面积,还是要看你消防水箱所服务区域的面积。
这几栋楼虽然通过室外连廊连在一起,但是建筑有防火间距要求。如果防火间距满足要求,各栋楼建筑面积不应叠加吧。
回复
3楼
通透性连廊连起来的不是同一栋楼的公建(不是成组布置),必须满足防火间距表格的间距要求(见新火规防火间距表最后一个注),这样消防水箱可以只算一个楼
回复
4楼
通透性连廊连起来的不是同一栋楼的公建(不是成组布置),必须满足防火间距表格的间距要求(见新火规防火间距表最后一个注),这样消防水箱可以只算一个楼
回复