混凝土塌落度标准及塌落度过大危害
一万个为什么
2016年04月21日 22:49:17
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-22 09:37 编辑 今天浇筑地下室顶板混凝土C35泵送的,塌落度160~180,实测175,业主说塌落度太高,要求减低到140-160,自己才发现对这方面都不懂,晚上查阅规范和网上搜索,找到一些信息,和大家分享下: 1、JGJ/T10-2011P5:规定了塌落度与泵送高度的关系,50m以内,不宜超出100~140;100m以内,不宜超出150~180。【看了这一点,貌似是我们错了】

本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-22 09:37 编辑

今天浇筑地下室顶板混凝土C35泵送的,塌落度160~180,实测175,业主说塌落度太高,要求减低到140-160,自己才发现对这方面都不懂,晚上查阅规范和网上搜索,找到一些信息,和大家分享下:
1、JGJ/T10-2011P5:规定了塌落度与泵送高度的关系,50m以内,不宜超出100~140;100m以内,不宜超出150~180。【看了这一点,貌似是我们错了】
2、GB50666-2011P110:混凝土塌落度40以内,允许偏差±10,混凝土塌落度50~90,允许偏差±20,混凝土塌落度大于100,允许偏差±30。【这条不能说明什么】
3、GB50164-2011P8:3.1.3、混凝土塌落度应在满足施工要求的前提下,尽量采用较小的塌落度,泵送混凝土塌落度设计值不宜大于180mm。【看了这一点,我们没错,但是带上第一点,我们还是错了】
4、网上找的:砼强度等级小于C50时,坍落度应小于180毫米,强度等级大于C50时,坍落度应大于180毫米。但是没找到规范原文,请教下有知道出处的吗?谢谢!
5、塌落度太大有什么危害:容易离析、开裂。【网上找的】






免费打赏
杭州胡工
2016年05月13日 06:25:08
22楼
感觉不错,学习学习
回复
石大侠
2016年05月13日 08:06:55
23楼
好资料,谢谢楼主共享!
回复
zh292393343
2016年05月14日 09:43:53
24楼
下来看看,谢谢楼主
回复
杭州胡工
2016年05月15日 06:35:59
25楼
谢谢分享,学习学习
回复
蓝婷茜
2016年05月15日 09:15:18
26楼
谢谢楼主分享!
回复
tiequan19
2016年05月15日 13:13:01
27楼
感谢分享!!!!!!!!!
回复
phanghui
2016年05月17日 07:53:24
28楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
qq_1463560075206
2016年05月18日 16:40:21
29楼
涨知识,谢谢分享
回复
co1460293238937
2016年05月18日 21:45:54
30楼
规定是“不宜”,不是强制性规定。当有其它因素导致必须增加坍落度的时候,比如混凝土坍落度太低导致泵送不上去之类的,那只能调高坍落度了。
回复
一万个为什么
2016年05月19日 08:58:13
31楼
hh_xy_2004 发表于 2016-5-9 17:49 希望有更深入的讨论,施工现场经常看到往地泵车里面拿水管往里兑水的,问可有办法解决,说是加个增压泵可以 …1、拿水管往地泵加水:这种做法应禁止,会对混凝土更方面性能造成很大降低,还不如适当调高到合适的塌落度,最差也是在罐车里面加,然后罐车还会转动搅匀。2、你说的增压泵和费用没看懂。
回复

相关推荐

APP内打开