本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-22 09:37 编辑 今天浇筑地下室顶板混凝土C35泵送的,塌落度160~180,实测175,业主说塌落度太高,要求减低到140-160,自己才发现对这方面都不懂,晚上查阅规范和网上搜索,找到一些信息,和大家分享下: 1、JGJ/T10-2011P5:规定了塌落度与泵送高度的关系,50m以内,不宜超出100~140;100m以内,不宜超出150~180。【看了这一点,貌似是我们错了】

本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-22 09:37 编辑

今天浇筑地下室顶板混凝土C35泵送的,塌落度160~180,实测175,业主说塌落度太高,要求减低到140-160,自己才发现对这方面都不懂,晚上查阅规范和网上搜索,找到一些信息,和大家分享下:
1、JGJ/T10-2011P5:规定了塌落度与泵送高度的关系,50m以内,不宜超出100~140;100m以内,不宜超出150~180。【看了这一点,貌似是我们错了】
2、GB50666-2011P110:混凝土塌落度40以内,允许偏差±10,混凝土塌落度50~90,允许偏差±20,混凝土塌落度大于100,允许偏差±30。【这条不能说明什么】
3、GB50164-2011P8:3.1.3、混凝土塌落度应在满足施工要求的前提下,尽量采用较小的塌落度,泵送混凝土塌落度设计值不宜大于180mm。【看了这一点,我们没错,但是带上第一点,我们还是错了】
4、网上找的:砼强度等级小于C50时,坍落度应小于180毫米,强度等级大于C50时,坍落度应大于180毫米。但是没找到规范原文,请教下有知道出处的吗?谢谢!
5、塌落度太大有什么危害:容易离析、开裂。【网上找的】






免费打赏
chen---kai
2016年04月25日 15:35:40
12楼
多谢高手们现身说法 平时不注意
回复
淺墨歧
2016年04月25日 23:39:31
13楼
dengken205 发表于 2016-4-25 13:36 专业技术人员现身说法,学习了我只是刚好负责这方面的工作,施工人员对混凝土的要求很多实验室都是做不到的或者不符合实际情况.
回复
施工松哥
2016年04月26日 08:47:20
14楼
淺墨歧 发表于 2016-4-25 00:05 作为在一位同时干过施工,也干过商品混凝土实验室里的技术人员来说,塌落度在我干实验室之前,我是基本上认 …专业人员 相当精品
回复
mjwyzcxz
2016年04月26日 20:00:38
15楼
谢谢楼主分享 很好的学习资料
回复
zm1505515
2016年04月27日 10:43:30
16楼
现在好多对混凝土坍落度的要求简直就是胡闹,泵送的话你没有160的很难施工,以前的规范很多都是没有掺加掺合料和外加剂的普通混凝土,现在很多外加剂和掺合料加进来后,直接影响是用水量减小,实测坍落度加大,如果还是按照以前规范施工,混凝土不仅没法施工,而且混凝土强度将肯定无法得到保障(水量直接减少)
回复
co1462261625137
2016年05月06日 11:31:23
17楼
谢谢楼主分享 很好的学习资料
回复
hh_xy_2004
2016年05月09日 17:49:24
18楼
希望有更深入的讨论,施工现场经常看到往地泵车里面拿水管往里兑水的,问可有办法解决,说是加个增压泵可以解决,只是费用会增加,不知对否?