车间准备进设备需要在图示位置开门吗?如果能开需要什么加固措施希望专业人士帮忙解答,谢谢
车间准备进设备需要在图示位置开门吗?如果能开需要什么加固措施希望专业人士帮忙解答,谢谢
2楼
早先设计没考虑这个问题吗??应该预留结构洞口的啊。你这个图画的看上去像钢砼的,呵呵,那就麻烦了,打洞后必须加固,而且这个洞你进设备小不了,不是普通的加固啊,建议找专业的有资质的加固单位处理,包钢吧。
回复
3楼
偷地雷的 发表于 2016-4-22 10:48 早先设计没考虑这个问题吗??应该预留结构洞口的啊。你这个图画的看上去像钢砼的,呵呵,那就麻烦了,打洞 …如果是砖砌的是不是处理起来就好一点呢?
回复
4楼
建议找专业的有资质的加固单位处理,包钢吧。
回复
5楼
砖砌的一样需要加固,,砖砌的这里需要加过梁,,洞口太大的话过梁都不行。
和你的地区抗震等级也有关系。
剪力墙的话先开洞吧,,然后洞口周围植筋加固,就按一般情况下开洞构造措施那样植筋加固,然后重新浇筑混凝土。。这样好看。。
如果不在意外观的话,可以包钢,如果洞口太大,,上面的楼板加碳纤维,防止楼板开裂。
反正请专业公司不少钱,,绝对超过你想象。。所以最好一次到位,,后面改动很麻烦。。
回复
6楼
如果是框架结构的到无所谓了。。。随便开,反正墙体只是填充。。
回复
7楼
专业围观专业围观专业围观专业围观
回复
8楼
根据跨度,太大不行
回复
9楼
alongten 发表于 2016-4-23 10:26 砖砌的一样需要加固,,砖砌的这里需要加过梁,,洞口太大的话过梁都不行。和你的地区抗震等级也有关系。 …我也同意你的观点
回复
10楼
谢谢楼主学习学习
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复