电热膜等电位联结
hedanxiaozhen
2016年04月21日 10:01:38
只看楼主

请教等电位联结的一些问题我们项目取暖方式为电热膜,电热膜上铺设钢丝网。每户设计有等电位盒。是否将钢丝网绑扎成整体用25*4扁钢与等电位联结,同时房间内插座PE线也与其联结。另外还要与卫生间引下线联结。是否可行,请各位前辈赐教,谢谢!

教等电 位联结的一些问题

我们项目取暖方式为电热膜,电热膜上铺设钢丝网。每户设计有等电位盒。是否将钢丝网绑扎成整体用25*4扁钢与等电位联结,同时房间内插座PE线也与其联结。另外还要与卫生间引下线联结。是否可行,请各位前辈赐教,谢谢!

muyuyao
2016年04月21日 10:30:34
2楼
电采暖住宅工程吗???!!!

钢丝网是应该做LEB联结!!!

但钢丝网与扁钢似乎不好连接!!!

不知楼主怎么做的!!!

建议楼主多发几张现场照片!!!

不清楚“卫生间引下线”是什么???!!!
回复
muyuyao
2016年04月21日 10:32:19
3楼
为什么”房间内插座PE线也与其联结“???!!!

所有房间都要做局部等电位联结吗???!!!

依据是什么???!!!
回复
muyuyao
2016年04月21日 10:36:47
4楼
电采暖这一块,似乎还比较独立,相应规范、要求不足!!!

我到监督站八年半了,仅五年前、两年前各监督过一次新建办公楼采用电采暖的!!!

未见为电采暖设计LEB的!!!

未见过电采暖在住宅楼中的应用!!!
回复
qq_1457056647976
2016年04月21日 10:44:46
5楼
回复
hedanxiaozhen
2016年04月21日 15:30:24
6楼
muyuyao 发表于 2016-4-21 10:32 为什么”房间内插座PE线也与其联结“???!!!所有房间都要做局部等电位联结吗???!!! 我是参照卫生间等电位做法,插座PE线与等电位联结。现场还没开始施工,将一户的钢丝网绑扎成整体,那房间的内的插座是否也要与等电位联结了?不知道我理解的对不对
回复
muyuyao
2016年04月21日 15:33:24
7楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-21 15:42 编辑

hedanxiaozhen
谢谢!是住宅。卫生间等电位做法设计说明这样说的:......从适当地方引出25*4扁钢将两根直径大于16结构钢筋与等电位联结。这两跟结构钢筋我们与避雷引下线区分了。是否有必要跟他联结?其次,钢丝网与扁钢联结有没有好办法。
2分钟前

--------私信中讨论问题时,验证码太麻烦!!!

还是拿到这里公开讨论吧!!!

请提供设计图纸相关部分的照片!!!

LEB联结,是建筑物整体施工时总包单位就要做的!!!

25*4扁钢引自卫生间底板钢筋!!!

但图集中似乎从未要求与两根直径大于16结构钢筋联结!!!

并非电采暖分包单位去做卫生间LEB联结!!!
回复
muyuyao
2016年04月21日 15:35:53
8楼
hedanxiaozhen 发表于 2016-4-21 15:30 我是参照卫生间等电位做法,插座PE线与等电位联结。现场还没开始施工,将一户的钢丝网绑扎成整体, …不做电采暖,住户所有房间内的底板钢筋也是通的!!!但做卫生间LEB联结时,图集仅要求联结卫生间内部插座的PE线!!!还特意强调不允许联结卫生间外部插座的PE线!!!
回复
hedanxiaozhen
2016年04月21日 15:49:18
9楼
muyuyao 发表于 2016-4-21 15:35 不做电采暖,住户所有房间内的底板钢筋也是通的!!!但做卫生间LEB联结时,图集仅要求联结卫生间内部 …是通的。我是想跟引下线联结。没必要?
回复
hedanxiaozhen
2016年04月21日 16:21:31
10楼
图纸。。。
回复
hedanxiaozhen
2016年04月21日 16:27:40
11楼
图纸 3. 4