120厚的隔墙,线荷载4.0KN/M,跨度3.1米,如果墙下不设置梁,改做板内加强钢筋带可以吗?这样做有什么要求?谢谢!
120厚的隔墙,线荷载4.0KN/M,跨度3.1米,如果墙下不设置梁,改做板内加强钢筋带可以吗?
这样做有什么要求?谢谢!
2楼
肯定可以啊...
回复
3楼
首先要把隔墙荷载平摊到板恒载里去,如此板和梁配筋已充分考虑隔墙自重,再在隔墙下板底附加钢筋即可。
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
谢谢大家啦
回复
7楼
如果是按等效荷载计算的话,板筋已经能承受隔墙了,不用加墙下钢筋带
如果事前没有考虑的,墙下加钢筋带补强
回复
8楼
蔡昌辉 发表于 2016-4-21 08:03 首先要把隔墙荷载平摊到板恒载里去,如此板和梁配筋已充分考虑隔墙自重,再在隔墙下板底附加钢筋即可。是算出墙的重量除以板面积,再加上原来板的恒载吗?谢谢!
回复
9楼
蔡昌辉 发表于 2016-4-21 08:03 首先要把隔墙荷载平摊到板恒载里去,如此板和梁配筋已充分考虑隔墙自重,再在隔墙下板底附加钢筋即可。可以按活荷载输入吧?
回复
10楼
回复
11楼
前排围观学习,小弟新手
回复
12楼
楼主,这个规范里写了,要注意。一般商住楼这么设计比较多见,因为轻体墙设计可能会比较多且灵活,所以不像固定轻墙那样不换位置。所以,你这个楼板活载要加上你轻体墙1/3线载(且要大于1KPa),也就是活载加1.33KPa,然后不做梁的话,你在板里加补强筋完全没问题的。