新规7.4.12条(2),高层建筑 、厂房、库房等的消火栓栓口动压不小于0.35Mpa,其中厂房是指所有厂房吗,还是高层厂房?如果是所有厂房,是否意味着以后的单层厂房基本上消火栓都要用泵加压,对于有两路进水不设消防水池的情况,是否还要额外做水池?
新规7.4.12条(2),高层建筑
、厂房、库房等的消火栓栓口动压不小于0.35Mpa,其中厂房是指所有厂房吗,还是高层厂房?如果是所有厂房,是否意味着以后的单层厂房基本上消火栓都要用泵加压,对于有两路进水不设消防水池的情况,是否还要额外做水池?
2楼
是的,市政压力减去水头损失后一般都达不到0.35Mpa,做过几个单层的,水压写高了都没用,还必须做稳压设备。第二如果要做喷淋却无法做屋面水箱,稳压气压罐还要按喷规10.3.2来做
回复
3楼
我也认为是的,二楼正解
回复
4楼
规范的这条没写明白,与条文说明的说法不一致,看条文说明的意思应该指高层厂房
回复
5楼
不要纠结了单层也是0.35Mpa
回复
6楼
wqh_2008 发表于 2016-4-29 10:57 规范的这条没写明白,与条文说明的说法不一致,看条文说明的意思应该指高层厂房但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
回复
7楼
单层厂房、库房是消火栓栓口动压不小于0.35Mpa。
回复
8楼
晕啊 晕啊 晕啊 !
回复
9楼
按字面意思,应该指的是高层厂房吧?不过单层的不也应该是0.35么?
回复
10楼
规范写的很清楚了,觉得歧义的语文没学好,哈哈,毫无疑问高层建筑,单多层厂房库房,都是0.35MPa。
回复