请教图中的上级熔断器F和下级熔断器配合,满足1.6:1,是要分别满足F和20A,16A配合,还要满足F和20+16=36A配合? 提前谢谢您的回复。

请教图中的上级熔断器F和下级熔断器配合,满足1.6:1,是要分别满足F和20A,16A配合,还要满足F和20+16=36A配合? 提前谢谢您的回复。
zx14xiong
2016年04月24日 17:42:05
12楼
熔断器的配合指的是保护配合的问题,针对发生故障的情况而言,16A和20A回路同时发生故障的几率非常非常低,因此考虑与20A的配合即可。
回复
smartspring
2016年04月25日 09:19:40
13楼
cmb178 发表于 2016-4-23 05:01 要满足F和20+16=36A配合20A,16A回路,有同时使用的可能 谢谢您的回复。大家的意见还不太一致,有的说只需按最大的一路计算,而您说应按两路的和考虑。麻烦哪位给出一个权威的答案。:lol。谢谢
回复
smartspring
2016年04月25日 09:20:18
14楼
攻城师111595 发表于 2016-4-23 16:43 满足最大的一路就可以了谢谢您的回复。大家的意见还不太一致,有的说只需按最大的一路计算,而您说应按两路的和考虑。麻烦哪位给出一个权威的答案。:)
回复
cmb178
2016年04月25日 09:48:05
15楼
smartspring 发表于 2016-4-25 09:19 谢谢您的回复。大家的意见还不太一致,有的说只需按最大的一路计算,而您说应按两路的和考虑。麻烦哪位 …末端箱的系数一般按1取。
回复
smartspring
2016年04月25日 09:50:59
16楼
cmb178 发表于 2016-4-25 09:48 末端箱的系数一般按1取。 谢谢您的回复。在下是新手没有太理解您上面所说的。麻烦您有时间给在下详细点说一下。:)
回复
cmb178
2016年04月25日 10:11:21
17楼
smartspring 发表于 2016-4-25 09:50 谢谢您的回复。在下是新手没有太理解您上面所说的。麻烦您有时间给在下详细点说一下。《工业与民用配电设计手册》第三版 第7页
回复
smartspring
2016年04月25日 10:16:14
18楼
cmb178 发表于 2016-4-25 10:11 《工业与民用配电设计手册》第三版 第7页 真心谢谢您的回复。在下请教的是熔断器上下级的保护配合问题,你上面提到的内容是负荷计算的,不知道负荷计算的内容是否适合熔断器的上下级保护配合?:)
回复
xiamuzhixin
2016年04月25日 10:40:21
19楼
选择性按20A选即可,1.6是过电流动作的选择性。上端32A满足20A的选择性,自然能满足16A的选择性,不会出现两个同时熔断或者越级熔断的现象。

20+16是满足熔断器的正常工作电流。20A的正常工作电流不是20A,而是X值,16A的类似,有一个Y值。
32A的正常工作值,需要≥k(x+y)。如果不能,就要放大。
回复
smartspring
2016年04月25日 11:05:01
20楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-25 10:40 选择性按20A选即可,1.6是过电流动作的选择性。上端32A满足20A的选择性,自然能满足16A的选择性,不会出现两 … 真心谢谢您的回复。您上面提到的K系数如何确定,莫非是按照cmb178提到的采用配电手册的P7中负荷计算的方法确定K值?再次谢谢您的回复。:)