请教图中的上级熔断器F和下级熔断器配合,满足1.6:1,是要分别满足F和20A,16A配合,还要满足F和20+16=36A配合? 提前谢谢您的回复。
请教图中的上级熔断器F和下级熔断器配合,满足1.6:1,是要分别满足F和20A,16A配合,还要满足F和20+16=36A配合? 提前谢谢您的回复。
22楼
学习学习学习
回复
23楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-25 10:40 选择性按20A选即可,1.6是过电流动作的选择性。上端32A满足20A的选择性,自然能满足16A的选择性,不会出现两 … 再请教一下,您上面提到的是正常工作电流是指负荷计算电流?也即上级熔断器的额定电流应大于下级各支路负荷计算电流之和乘以一个系数? 真心谢谢您的回复。
回复
24楼
smartspring 发表于 2016-4-25 11:05 真心谢谢您的回复。您上面提到的K系数如何确定,莫非是按照cmb178提到的采用配电手册的P7中负荷计算的 …可以详见配三P623。
回复
25楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-25 12:22 可以详见配三P623。 谢谢您的回复。:)
回复
26楼
满足最大的一路就可以了
回复