关于GB50053的一个条文理解
xie0316
xie0316 Lv.4
2016年04月20日 10:53:36
只看楼主

GB50053-95 第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。此条文在GB50053-2013不存在了,也未找到取消的解释,相近的只有GB50053-2013 5.1.4 并联电容器装置的电器和导体应符合在当地环境条件下正常运行、过电压状态和短路故障的要求,其载流部分的长期允许电流应按稳态过电流的最大值确定。并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流应为电容器组额定电流的1.35 倍;单台电容器导体的允许电流不宜小于单台电容器额定电器1.5倍

GB50053-95 第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
此条文在GB50053-2013不存在了,也未找到取消的解释,相近的只有
GB50053-2013 5.1.4 并联电容器装置的电器和导体应符合在当地环境条件下正常运行、过电压状态和短路故障的要求,其载流部分的长期允许电流应按稳态过电流的最大值确定。并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流应为电容器组额定电流的1.35 倍;单台电容器导体的允许电流不宜小于单台电容器额定电器1.5倍
那么高压电容和低压电容的开关电器应该选多少倍数?按新规范导体1.5?开关1.35?

免费打赏

相关推荐

APP内打开