本帖最后由 春民 于 2016-4-19 16:00 编辑 请教坛内高手,我司有21000kW同步电机,直接启动方式,启动电流倍数4.7倍,采用单独变压器供电,变压器:40000KVA,5%短路阻抗,上级220kV主变容量:180000kVA,12%短路阻抗,请问有大侠接触过这样类似的设备吗?这样的设备启动我是第一次做,请不吝赐教!~
本帖最后由 春民 于 2016-4-19 16:00 编辑
请教坛内高手,我司有21000kW同步电机,直接启动方式,启动电流倍数4.7倍,采用单独变压器供电,变压器:40000KVA,5%短路阻抗,上级220kV主变容量:180000kVA,12%短路阻抗,请问有大侠接触过这样类似的设备吗?这样的设备启动我是第一次做,请不吝赐教!~
2楼
请教启动注意事项及电压降方面的资料
回复
3楼
防止电机启动过程中,将上级35kV母线上运行设备拖垮!!
回复
4楼
直接启动!!!
回复
5楼
bbucucococococ
回复
6楼
😂😂😂
回复
7楼
《工业与民用建筑手册》有详尽介绍。1、电网短路容量2、负载的速度力矩曲线,电机及机械的转动惯量;3、转子允许温升。4、系统接线。一般允许直接起动优选 用,也可根据计算采用降压(电抗器、自耦变压器、静态软起动),如果你们是不缺钱的主,建议采用变频起动,变频器大概要7000---8000KW左右。
回复
8楼
谢谢这位朋友,设备快试车了,我想知道用过的(直启)怎么样
回复
9楼
这个相当于变压器电动机组启动了,按你给的主变容量,压降没有问题,对于一般负载启动力矩也足够。变压器选40000可能考虑的富余量有点大了。
回复
10楼
本帖最后由 wgw5213344 于 2016-4-20 10:56 编辑
这么大的电机直起,应该降压启动、软起、变频启动吧?
我原来在一个项目遇见过19000Kw同步电机,用的是降压启动,主变是63MVA
回复
11楼
wgw5213344 发表于 2016-4-20 10:44 这么大的电机直起,应该降压启动、软起、变频启动吧?我原来在一个项目遇见过19000Kw同步电机,用的是降压 …没有哦,就是直接启动,我这个是同步电机,35kV变压器是40000kvA,220kV变压器是180000kvA的。我现在还处于收集厂内各部分的资料阶段,你们那有一些数据吗?
回复