变压器是2500KVA的,低压总开关采用上海人民电气的RMW1-6300 4000A断路器,已稳定运行5年多,但是今年春节由于放假,变压器停电20天左右,恢复送电后低压总开关合不上闸(即按下合闸按钮TA合上闸后1秒左右马上跳闸,多次试送电均如此,通过断路器自带的按钮也合不上),后来联系开关柜厂家,将欠压脱扣线圈拆除,同时将分闸回路的105号(见图)线拆除后,通过RMW1断路器面板上自带的合闸按钮合闸成功。共有变压器4台,另外还有一台变压器也出现类似的情况。由于送电时温度在零下20度左右,当时怀疑可能是温度过低的原因。后来等到温度上升至零上15度以上时,将欠压线圈装上,恢复原有线路,还是不能自动合闸,只能通过断路器自带的按钮合闸。请求高手指教,不甚感激。附RMW断口器的一、二次接线图。
断开105号线原因有两个:1分闸按钮坏了,一直接通(很容易查)。2断路器分闸继电器坏了,一直闭合不能断开了。强烈建议你,空载合闸(全负载启动压降过大,欠压线圈会动作),查找问题。
回复
3楼
感谢楼主的分享.
回复
4楼
遇到这种情况一般要查看欠压线圈有没烧坏。
回复
5楼
检查一下分闸按钮,断路器辅助触点
回复
6楼
是电动机合闸吗?
怎么没见合闸、分闸的位置信号呢?
回复
7楼
感谢楼主的分享
回复
8楼
三相电压可能不平衡,可能导致220V线圈烧坏。或者也可能零线断线,导致线圈烧坏。
回复
9楼
你查一下二次回路的工作电压,初步判断此电压不稳定造成的,最简单的方法就是在合闸线圈两端并一个电压表,在合闸时监测一下这个电压,一般情况下,在未安装欠压脱扣器的断路器,通过本体上合闸按钮是可以合的,但楼主的情况表明,关键点都在了这个电压上了,个人遇见,不对之处望指数。