六层屋面水箱防雷接地
zjslh_2001
zjslh_2001 Lv.4
2007年11月03日 18:59:44
来自于防雷减灾
只看楼主

六层屋面女儿墙上已经安装好了避雷带,其屋面水箱防雷接地怎么连接,有必要做避雷针安装在水箱旁吗?

六层屋面女儿墙上已经安装好了避雷带,其屋面水箱防雷接地怎么连接,有必要做避雷针安装在水箱旁吗?
免费打赏
myedan
2007年11月05日 14:55:29
2楼
如果是水泥池就像女儿墙一样做避雷带,阳角位立短针,并引两根引下线与女儿墙上避雷带连接.
如果是金属水箱就将其底座直接与避雷带连接.