飘板少了10公分,怎么解决
天天领包包
2016年04月17日 10:52:42
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-17 20:49 编辑 窗台飘板,建筑图上是挑出梁边600mm,结构图上是挑出梁边500mm。结果按照结构图做了,少挑了100mm,在原有的飘板边上凿毛,植入和飘板内大小间距相同的钢筋,再重新浇筑,可不可行? 谢谢各位解答。

本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-17 20:49 编辑

窗台飘板,建筑图上是挑出梁边600mm,结构图上是挑出梁边500mm。结果按照结构图做了,少挑了100mm,在原有的飘板边上凿毛,植入和飘板内大小间距相同的钢筋,再重新浇筑,可不可行? 谢谢各位解答。
co1460293238937
2016年04月17日 11:10:44
2楼
我觉得是可行的,就是操作上一定要注意凿毛,清理,浇筑,养护,保证新旧混凝土的充分粘接。植筋呢,我觉得最好是把原来的钢筋剔凿出来,新钢筋与原钢筋焊接连接更牢固,因为你飘板的厚度肯定不是很厚,植筋效果不明显
回复

相关推荐

APP内打开