关于继电保护装置定值的探讨
ogura0329
ogura0329 Lv.2
2016年04月15日 22:32:05
只看楼主

我单位有两台35KV/10KV 1#、2#主变压器,星-三角连接,变压器容量为2000KVA,阻抗电压百分比为6.5,一备一用,10KV侧采用单母线分段供电方式,采用老式继电器保护装置(DL-11/5-20),1#、2#主变压器10KV侧过流保护定值设为7,1#主变运行,2#主变备用,有一个10KV配电站,1012为1#主变下的10KV进线柜,变比200/5,A、C相过流值分别设为2.59和2.53,过流时间为0.8S,速断值分别为12.4和12.43,时间为0.13和0.11秒。

我单位有两台35KV/10KV 1#、2#主变压器,星-三角连接,变压器容量为2000KVA,阻抗电压百分比为6.5,一备一用,10KV侧采用单母线分段供电方式,采用老式继电器保护装置(DL-11/5-20),1#、2#主变压器10KV侧过流保护定值设为7,1#主变运行,2#主变备用,有一个10KV配电站, 1012为1#主变下的10KV进线柜,变比200/5,A、C相过流值分别设为2.59和2.53,过流时间为0.8S,速断值分别为12.4和12.43,时间为0.13和0.11秒。 1013盘为2#主变(停运)下进线柜,变比200/5,A、C相过流值分别设为5和5.5,过流时间为1.19S,速断值分别为27.8和27.2,时间为0.18和0.16秒. 1008盘为水2线出线盘,变比100/5,出线为10KV架空线,约4.8公里,带436KW水泵和10台变压器共1400KVA(最大变压器250KVA,最小100KVA),A、C相过流定值分别为5.1A和5.2A,动作时间均为0.487S,速断值为12.4A和12.43A,时间分别为0.13S和0.11S;1003盘为水1线出线盘,变比100/5,出线为10KV架空线,约3.9公里,带245KW水泵和数台变压器665KVA(最大变压器315KVA,最小100KVA),A、C相过流定值分别为4.38A和4.36A,动作时间均为0.49S,速断值为12.4A和12.43A,时间分别为0.13S和0.11S.现在情况是,每当1008盘发生短路时,本盘过流保护不动作,越级跳1012进线盘。本人考虑1012盘定值设置小了,应该设为多少合适,既不会越级跳闸,也不会影响上级保护动作。
ogura0329
2016年04月15日 22:32:55
2楼
2就是一般农网10KV配电站馈线为架空线带很多组变压器和高压电机,算过流定值时,容量是所有负荷总和么?过流定值和速断定值是否有简便公式可以套用?
回复

相关推荐

APP内打开